中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.2 励磁系统


6.2.1 励磁系统检测与评价对象应包括:励磁调节和功率柜、励磁变压器、灭磁开关、励磁电枢、励磁电缆等设备。
6.2.2 励磁系统检查应包括下列内容:
    1 冷却系统是否正常。
    2 励磁调节器性能是否良好。
    3 灭磁开关是否可靠。
    4 可控硅、自复励电感器、集电环、励磁电缆触头部位、外绝缘层是否良好。
    5 励磁变压器外观是否良好,温度、油位是否正常。
6.2.3 励磁设备现场测试应根据现场检查情况和实际运行情况有选择地进行,现场测试应符合国家现行标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150、《水轮发电机组安装技术规范》GB/T 8564和《电力设备预防性试验规程》DL/T 596的有关规定。
6.2.4 励磁设备的安全等级应按本规范附录B第B.3.6条的规定评定。
条文说明
6.2.2 励磁调节时应能平稳增减,不得有明显阶跃跳动;灭磁开关应具有电动分合闸功能,灭弧罩应齐全、无破裂;可控硅、自复励电感器外观应良好、无变色,集电环应无电蚀痕迹,运行时应无跳火,励磁电缆触头部位应无过热或熔焊现象,快速熔断器熔断不应出现熔断情况;励磁变压器的容量应满足要求。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

小型水电站安全检测与评价规范 GB/T50876-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读