中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

A.2 舒适性空调通风系统运行效果评价指标(满分600分)


A.2.1 温度评价指标(夏季、冬季工况二选一,满分100分):
    1 夏季实测的室内干球温度值,可按照表A.2.1-1查出对应范围得出对应的评价分数。

表A.2.1-1  夏季温度评分
夏季温度评分

 2 冬季实测室内温度值,可按照表A.2.1-2查出对应范围得出对应的评价分数。

表A.2.1-2  冬季温度评分
冬季温度评分

3 室内温度测试应按照现行国家标准《公共场所空气温度测定方法》GB/T 18204.13执行。
A.2.2 相对湿度评价指标(夏季、冬季工况二选一,满分100分):
    1 夏季实测室内相对湿度,可按照表A.2.2-1查出对应范围得出对应的评价分数。

表A.2.2-1  夏季湿度评分
夏季湿度评分

2 冬季实测室内相对湿度,可按照下表查出对应范围得出对应的评价分数。

表A.2.2-2  冬季湿度评分
冬季湿度评分

3 室内相对湿度测试应按照现行国家标准《公共场所空气湿度测定方法》GB/T 18204.14执行。
A.2.3 气流速度评价指标(夏季、冬季工况二选一,满分100分):
    1 根据夏季实测室内气流速度,可按照表A.2.3-1查出对应范围得出对应的评价分数。

表A.2.3-1  夏季气流速度评分
夏季气流速度评分

 2 根据冬季实测室内气流速度,可按照表A.2.3-2查出对应范围得出对应的评价分数。

表A.2.3-2  冬季气流速度评分
冬季气流速度评分

  3 室内空气流速的测试应按照现行国家标准《公共场所空气流速测定方法》GB/T 18204.15执行。
A.2.4 空气洁净度评价指标:
    1 根据实测室内可吸入颗粒物(PM10),可按照表A.2.4查出对应的评价分数。

表A.2.4  室内可吸入颗粒物评分(满分100分)
室内可吸入颗粒物评分(满分100分)

 2 室内可吸入颗粒物的测试应按照现行国家标准《室内空气中可吸入颗粒物卫生标准》GB/T 17095执行。
A.2.5 新风量评价指标:
    1 根据实测人均新风量,可按照表A.2.5查出对应的评价分数。

表A.2.5  人均新风量评分(满分100分)
人均新风量评分(满分100分)

2 新风量的测试应按照现行国家标准《公共场所室内新风量测定方法》GB/T 18204.18执行。
A.2.6 噪声评价指标:
    1 在除空调通风系统以外其他室内外噪声源产生的环境噪声符合相关噪声标准的前提下,根据实测室内噪声值,可按照表A.2.6查出对应的评价分数。

表A.2.6  室内噪声评分(满分100分)
室内噪声评分(满分100分)

  2 室内噪声的测试应按照现行国家标准《公共场所噪声测定方法》GB/T 18204.22执行。

条文说明
A.2.6 综合评价中噪声评价指标参照了《城市区域环境噪声标准》GB 3096-93和《民用建筑隔声设计规范》GBJ 118-88。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

【已作废】空调通风系统运行管理规范 GB50365-2005
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读