6.3 高空散装法


6.3.1 采用小拼单元或杆件直接在高空拼装时,其顺序应能保证拼装精度,减少累积误差。悬挑法施工时,应先拼成可承受自重的几何不变结构体系,然后逐步扩拼。为减少扩拼时结构的竖向位移,可设置少量支撑。空间网格结构在拼装过程中应对控制点空间坐标随时跟踪测量,并及时调整至设计要求值,不应使拼装偏差逐步积累。
6.3.2 当选用扣件式钢管搭设拼装支架时,应在立杆柱网中纵横每相隔15m~20m设置格构柱或格构框架,作为核心结构。格构柱或格构框架必须设置交叉斜杆,斜杆与立杆或水平杆交叉处节点必须用扣件连接牢固。
6.3.3 格构柱应验算强度、整体稳定性和单根立杆稳定性;拼装支架除应验算单根立杆强度和稳定性外,尚应采取构造措施保证整体稳定性。压杆计算长度l0应取支架步高。
计算时工作条件系数μa可取0.36,高度影响系数μb可按下式计算:
6.3.4 对于高宽比比较大的拼装支架还应进行抗倾覆验算。
6.3.5 拼装支架搭设应符合下列规定:
1 必须设置足够完整的垂直剪刀撑和水平剪刀撑;
2 支架应与土建结构连接牢固,当五连接条件时,应设置安全缆风绳、抛撑等;
3 支架立杆安装每步高允许垂直偏差应为±7mm;支架总高20m以下时,全高允许垂直偏差应为±30mm;支架总高20m以上时,全高允许垂直偏差应为±48mm;
4 扣件拧紧力矩不应小于40N·m,抽检率不应低于20%;
5 支架在结构自重及施工荷载作用下,其立杆总沉降量不应大于10mm;
6 支架搭设的其余技术要求应符合现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130的相关规定。
6.3.6 在拆除支架过程中应防止个别支承点集中受力,宜根据各支承点的结构自重挠度值,采用分区、分阶段按比例下降或用每步不大于10mm的等步下降法拆除支承点。
条文说明
6.3.3 对于重大工程或当缺乏经验时,对所设计的支架应进行试压,以检验其承载力、刚度及有无不均匀沉降等。
当选用扣件式钢管搭设拼装支架时,其核心结构应用多立杆格构柱(图2),常用有二立杆、三立杆、四立杆、五立杆、六立杆、七立杆等形式。