5.10 直流系统


5.10.1 充电装置的运行及维护应符合下列规定:
    1 应定期检查充电装置的交流输入电压、直流输出电压、直流输出电流等各表计显示是否正确,运行噪声有无异常,各保护信号是否正常,绝缘状态是否良好。
    2 交流电源中断,蓄电池组将不间断地向直流母线供电,应及时调整控制母线电压,确保控制母线电压值的稳定。当蓄电池组放出容量超过其额定容量的20%及以上时,恢复交流电源供电后,应立即手动启动或自动启动充电装置,按制造厂规定的正常充电方法对蓄电池组进行补充充电,或按恒流限压充电——恒压充电——浮充电方式对蓄电池组进行充电。
5.10.2 运行中的绝缘在线监测装置应检查装置的显示值和实测值是否一致。
5.10.3 蓄电池运行维护中应定期检查下列内容:
    1 蓄电池连接片有无松动和腐蚀现象,壳体有无渗漏和变形,是否清洁。
    2 极柱与安全阀周围是否有酸雾溢出。
    3 绝缘电阻是否下降。
    4 一次连接线的螺栓是否松动或腐蚀污染,松动应拧紧至规定扭矩,发生腐蚀应及时更换。
    5 新旧不同、容量不同的蓄电池不宜混用,蓄电池外壳不得用有机溶剂清洗;蓄电池不得过充电和过放电;蓄电池放电后应及时充电,搁置时间不应超过2h;维护蓄电池时,操作者面部不得正对蓄电池顶部,应保持一定角度和距离。
    6 有蓄电池室的,应定期检查蓄电池室通风、照明、调温设备及消防设施。
5.10.4 直流电源微机监控装置的运行维护符合下列规定:
    1 运行中直流电源装置的微机监控装置,应通过操作按钮切换检查有关功能和参数,其各项参数的整定应有权限设置和监督措施。
    2 当微机监控装置故障时,有备用充电装置时,应先投入备用充电装置,并应将故障装置退出运行。无备用充电装置时,应启动手动操作,调整到需要的运行方式,并应将微机监控装置退出运行,经检查修复后再投入运行。

条文说明
5.10.3 电池巡检仪作为在线监测装置,可及时发现故障蓄电池,并可检测蓄电池组的温度是否处于正常范围内,但直流系统工作时输出电流较小,电池容量的不足或漏液、破损很难通过电池巡检仪发现,还需定期进行人工检查。