中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.11 防雷与接地


5.11.1 电站应有可靠的避雷装置。避雷针和避雷线保护范围应能覆盖所保护区域,并应可靠接地。
5.11.2 避雷器表面应整洁,动作可靠,计数正确。
5.11.3 防雷装置与接地体的连接应完好。
5.11.4 接地装置的接地电阻值应符合现行国家标准《小型水力发电站设计规范》GB 50071的有关规定。
5.11.5 电站应定期测量接地电阻,若不能满足要求,可通过水下敷设接地体、引外接线、深井接地等方式来降低接地电阻。
5.11.6 在高土壤电阻率地区,当接地装置要求的接地电阻值不合理时,接地电阻值应通过设计计算确定。接地电阻值应在保证人身和设备安全情况下,以设计计算可以满足的指标实施。
5.11.7 电站应定期进行防雷装置的预防性试验。

条文说明
5.11.5 大接地短路电流系统和中性点非直接接地的小接地短路电流系统的电站接地装置的接地电阻不宜超过现行行业标准《水力发电厂接地设计技术导则》DL/T 5091中的计算值。
5.11.6 电站应每隔5年~15年定期测量接地电阻。若不能满足要求,需采取措施。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

小型水电站运行维护技术规范 GB/T50964-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读