6.3 梯级电站优化运行


6.3.1 梯级电站优化运行应以全梯级总发电效益最大为目标。
6.3.2 实施优化运行梯级电站的机组特性资料及其他有关资料应完备;宜具有计算机实时监控系统或具有厂内优化运行总图或总表。
6.3.3 梯级电站应向电力调度机构传送实时运行数据,并应符合相关规定。电力调度机构应及时将运行计划下达到各电站。有条件的梯级电站,可选择一骨干电站设置梯级集中控制中心。

条文说明
6.3.1 实行河流梯级开发是小型水电站建设的重要措施。在同一流域的水电开发中,往往由于流域面积不大,各电站位于同一雨区,梯级开发时,只有部分电站建有水库,其余则为调节能力差或无调节能力的径流式电站。梯级电站联合优化运行应利用水文补偿和库容补偿调节,提高电站水库群的水量利用率和整个梯级电站的发电量。
梯级电站特别是梯级相互衔接或回水对上游梯级有影响时,其优化运行应以整个梯级总出力或总发电量最大为原则,或在给定梯级总发电量情况下,以总耗水量最少为原则。
梯级电站优化运行方案的编制可采用逐次渐近法、聚合分解法等。
6.3.3 梯级电站向电力调度机构传送实时运行数据应符合《电力二次系统安全防护规定》(电监会5号令),该规定自2005年2月1日起施行。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

小型水电站运行维护技术规范 GB/T50964-2014