中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.2 电子计算机


7.2.1 除工艺有特殊要求外,教育建筑电子信息系统机房内的电子计算机的供电电源质量宜符合表7.2.1的规定。

表7.2.1 电子计算机的供电电源质量

7.2.2 电子信息系统机房的末端配电装置应采用专用配电单元,并应靠近用电设备安装,供电系统宜配备净化稳压电源。
7.2.3 电子信息系统机房内电子计算机的电源连接点应与其他设备的电源连接点区别,并应有明显标识。
7.2.4 电子信息系统机房内的电子计算机应进行等电位联结并接地。
7.2.5 嵌入式系统实验计算机房的供配电系统应采取谐波抑制措施。
7.2.6 对因接地有特殊要求而需单独设置接地线的电子计算机,其接地线应与其他接地线绝缘;供电线路与接地线宜同路径敷设。

条文说明
7.2.1 电子计算机(electronic computer)简称计算机,俗称电脑。电子计算机应用在不同的场所时功能不同,其对供电电源质量的要求也不尽相同。本条对教育建筑中各类电子信息系统机房内电子计算机的电源质量提出了要求。
7.2.3 电源连接点主要是指插座、接线柱等,电子信息系统机房内电子计算机的电源连接点,在颜色或外观上明显区别于其他设备的电源连接点,以防止其他设备误连接,导致电子计算机供电中断。
7.2.4 为信息机房内的电子计算机设备的电气安全而设置的保护接地和为实现其功能而设置的信号接地,一般只能共用一个接地装置,并实施等电位联结。
7.2.5 高等院校自动化领域及通信领域一般设有“嵌入式系统”实验室。所谓“嵌入式系统”,即以应用为中心,以计算机技术为基础,软件硬件可裁剪,适用于应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗有严格要求的专用计算机系统。“嵌入式系统”实验室内每台计算机均配有开关电源实验装置,为非线性负载,系统中存在大量谐波电流(以3次谐波为主),中性线电流相对较大,存在安全隐患,并污染供配电系统。因此,其供配电系统应就近采取谐波抑制措施。
7.2.6 对要求单独设置接地线的电子计算机,为了防止干扰,其接地线应与其他接地线绝缘;同时,为了减小环路中的感应电压,设备的供电线路需与其接地线尽可能同路径敷设。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
教育建筑电气设计规范 JGJ/T310-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读