中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.9 低温(运行)试验


4.9.1 目的 
    检验探测器在低温环境下工作的适应性。 
4.9.2 试验方法 
4.9.2.1 将试样放置到低温试验箱内,按4.1.2条要求使试样处于正常监视状态。在正常大气条件下保持1h,然后以不大于1℃/min的降温速率将温度降到(—10±3)℃,在此条件下稳定16h,观察并记录试样的工作状态。 
4.9.2.2 低温环境结束后,关断控制和指示设备,以不大于1℃/min的升温速率将温度恢复到正常大气温度。取出试样,在正常大气条件下恢复1h 以上。 
4.9.2.3 按4.1.5 的要求测量响应阈值,并与该试样在一致性试验中的响应阈值相比较,其中大的响应阈值用ymax或mmax表示,小的响应阈值用ymin或mmin表示。 
4.9.3 要求 
4.9.3.1 降温及温度保持期间,试样不应发出火灾报警信号或故障信号。 
4.9.3.2 响应阈值的比值ymax∶ymin或mmax∶mmin不应大于1.6。 
4.9.4 试验设备 
    试验设备应满足国家标准GB 16838的要求。 
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
点型感烟火灾探测器 GB4715-2005
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读