中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.12 腐蚀试验


4.12.1 目的 
    检验探测器抗腐蚀的能力。 
4.12.2 试验方法 
4.12.2.1 试样连接足够长的非镀锡铜导线,以保证腐蚀环境后可直接测量响应阈值;腐蚀环境期间试 样不通电。 
4.12.2.2 将试样按4.1.3 的要求安装在温度为(25±2)℃、SO2浓度为(25±5)×10-6(体积比)、相对湿度为(93±3)%的试验箱内,保持21d。 
4.12.2.3 腐蚀环境后,将试样在温度为(40±2)℃、相对湿度低于50%的试验箱内放置16h。 
4.12.2.4 将试样取出,在正常大气条件下放置至少1h。接通控制和指示设备,观察试样工作情况。若试样能处于正常监视状态,按4.1.5的要求测量响应阈值。 
4.12.2.5 将测得的响应阈值与该试样在一致性试验中的响应阈值相比较,其中大的响应阈值用ymax或mmax表示,小的响应阈值用ymin或mmin表示。 
4.12.3 要求 
4.12.3.1 接通控制和指示设备后,试样不应发出故障信号。 
4.12.3.2 响应阈值的比值ymax∶ymin或mmax∶mmin不应大于1.6。 
4.12.4 试验设备 
    试验设备应满足国家标准GB 16838的要求。 
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
点型感烟火灾探测器 GB4715-2005
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读