中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.13 冲击试验


4.13.1 目的 
    检验探测器经受非多次重复性冲击的适应性及其结构的完好性。 
4.13.2 试验方法 
4.13.2.1 将试样按4.1.3条要求刚性安装在冲击试验台上,按4.1.2的要求使试样处于正常监视状态,启动冲击试验台,对质量为M(kg)的试样,以峰值加速度为(100—20×M)×10m/s2,脉冲持续时间为6ms的半正弦波脉冲,对试样的3个互相垂直的轴线中的每个方向连续冲击3次,总计18次。冲击期间以及冲击结束后的2min内,观察并记录试样的工作状态。 
4.13.2.2 冲击结束后,立即检查试样外观及紧固部位。然后按4.1.5 的要求测量阈值。将测得的响应阈值与该试样在一致性试验中的响应阈值相比较,其中大的响应阈值用ymax或mmax表示,小的响应阈值用ymin或mmin表示。 
     注:该项试验仅适用于质量不大于4.75 kg 的探测器。 
4.13.3 要求 
4.13.3.1 冲击期间及结束后2min 内,试样不应发出火灾报警信号或故障信号。 
4.13.3.2 冲击结束后,试样不应有机械损伤和紧固部位松动现象。 
4.13.3.3 响应阈值的比值ymax∶ymin或mmax∶mmin 不应大于1.6。 
4.13.4 试验设备 
     试验设备应满足国家标准GB 16838的要求。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
点型感烟火灾探测器 GB4715-2005
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读