中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

11.1 一般规定


11.1.1 本章铝合金面板的计算和构造规定适用于直立锁边板、波纹板、梯形板冲压成型的屋面板或墙面板(图11.1.1)。

 铝合金屋面板、墙面板
图11.1.1 铝合金屋面板、墙面板
1-中间加劲板件;2-中间加劲肋;3-腹板;4-边缘加劲板件;
5-边加劲肋;6-加劲板件;7-非加劲板件;
B-波距;H-板高;h-腹板净长;θ-腹板倾角

    当腹板为曲面时,腹板净长h为腹板起弧点间的直线长度;腹板倾角θ为腹板起弧点连线和底面的夹角。
11.1.2 直立锁边铝合金面板可采用T形支托(图11.1.2)作为连接支座。

 T形支托
图11.1.2 T形支托
Hs-支托高度;Bs-支托宽度;Ls-支托长度;
t1-支托腹板最小厚度;t2-支托腹板最大厚度

11.1.3 铝合金面板受压翼缘的有效厚度计算应按下列规定采用:
    1 两纵边均与腹板相连且中间没有加劲的受压翼缘(图11.1.1c),可按加劲板件(图5.1.4b)由本规范第5.2.3条确定其有效厚度。
    2 两纵边均与腹板相连且中间有加劲的受压翼缘(图11.1.1a),可按中间加劲板件(图5.1.4d)由本规范第5.2.3条确定其有效厚度。当加劲肋多于两个时,可忽略中间部分加劲肋的有利作用(图11.1.3)。

加劲肋的简化图
图11.1.3 加劲肋的简化图

    3 一纵边与腹板相连且有边缘加劲的受压翼缘(图11.1.1c),可按边缘加劲板件(图5.1.4c)由本规范第5.2.3条确定其有效厚度。
    4 一纵边与腹板相连且没有边缘加劲的受压翼缘(图11.1.1c),可按非加劲板件(图5.1.4a)由本规范第5.2.3条确定其有效厚度。
11.1.4 一纵边与腹板相连的弧形受压翼缘(图11.1.1b),应根据试验确定其有效厚度。
11.1.5 铝合金面板中腹板的有效厚度应按本规范第5.2节的规定进行计算。
11.1.6 铝合金面板的挠度应符合表4.4.1的规定。

条文说明
11.1.1 本规范仅考虑起结构作用的面板,不考虑仅起建筑装饰作用的板材。
11.1.6 近年来,出现了不少新的铝合金面板板型,对特殊异形的铝合金面板,建议通过实验确定其承载力和挠度。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

铝合金结构设计规范 GB50429-2007
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读