中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

11.5 构造要求


11.5.1 铝合金屋面板和墙面板的厚度宜取0.6~3.0mm。铝合金面板宜采用长尺寸板材,以减少板长方向的搭接。
11.5.2 铝合金面板长度方向的搭接端必须与檩条、支座、墙梁等支承构件有可靠的连接(图11.5.2),搭接部位应设置防水堵头,搭接处可采用焊接或泛水板,搭接部分长度方向中心宜与支承构件形心对齐,搭接长度 a 不宜小于下列限值:
    波高不小于70mm的高波屋面铝合金板:350mm;
    波高小于70mm的屋面铝合金板:屋面坡度小于1/10时,取250mm;屋面坡度不小于1/10时,取200mm;
    墙面铝合金板:120mm。

铝合金面板搭接图
图11.5.2 铝合金面板搭接图

11.5.3 铝合金屋面板侧向可采用搭接、扣合或咬合等方式进行连接。当侧向采用搭接式连接时,连接件宜采用带有防水密封胶垫的自攻螺钉。宜搭接一波,特殊要求时可搭接两波。搭接处应用连接件紧固,连接件应设置在波峰上。对于高波铝合金板,连接件间距宜为700~800mm;对于低波铝合金板,连接件间距宜为300~400mm。采用扣合式或咬合式连接时,应在檩条上设置与铝合金板波形板相配套的专门固定支座,固定支座和檩条用自攻螺钉或射钉连接,铝合金板应搁置在固定支座上(图11.5.3)。两片铝合金板的侧边应确保在风吸力等因素作用下的扣合或咬合连接可靠。

 固定支座连接
图11.5.3 固定支座连接
1-铝合金面板;2-支托;3-绝热保温层;4-隔气层;5-压型钢板

11.5.4 铝合金墙面板之间的侧向连接宜采用搭接连接,宜搭接一个波峰,板与板的连接件可设在波峰,亦可设在波谷。连接件宜采用带有防水密封胶垫的自攻螺钉。

条文说明

11.5.1 铝合金屋面板和墙面板的基本构造如图20。

 铝合金面板基本构造
图20 铝合金面板基本构造

    铝合金挤压板件的厚度一般为0.6~1.2mm,而非挤压板件的厚度目前可以达到3.0mm。因此,本规范规定铝合金屋面板和墙面板的厚度宜取0.6~3.0mm。
    为了避免出现焊接搭接,铝合金面板应尽量通长布置。若面板确需焊接搭接,为了避免火灾隐患,焊接部位下的垫块应满足一定耐火等级的要求。
    铝合金屋面板可通过自身的强度承受竖向荷载,也可通过屋面板下满铺的附加面支撑承受荷载。屋面板宜根据受力、防水、立面装饰等方面的要求,采用不同的承载方式。对于挤压成形的铝合金屋面板,当波高较小、板宽较大时,为保证施工及使用阶段的受力要求和屋面板的平整性,建议采用附加面支撑受力体系。
11.5.2~11.5.4 这些条文均是关于铝合金屋面、墙面的构造要求规定。条文中增加了近年来在实际工程中采用的铝合金板扣合式和咬合式连接方式,这两种连接方法均隐藏在铝合金板下面,可避免渗漏现象。对于使用自攻螺栓和射钉的连接,必须带有较好的防水密封胶垫材料,以防连接处渗漏。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

铝合金结构设计规范 GB50429-2007
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读