18.5 施工险情应急处理


18.5.1 当边坡变形过大,变形速率过快,周边环境出现沉降开裂等险情时,应暂停施工,并根据险情状况采用下列应急处理措施:
    1 坡底被动区临时压重;
    2 坡顶主动区卸土减载,并应严格控制卸载程序;
    3 做好临时排水、封面处理;
    4 临时加固支护结构;
    5 加强险情区段监测;
    6 立即向勘察、设计等单位反馈信息,及时按施工现状开展勘察及设计资料复审工作。
18.5.2 边坡施工出现险情时,施工单位应做好边坡支护结构及边坡环境异常情况收集、整理、汇编等工作。
18.5.3 边坡施工出现险情后,施工单位应会同相关单位查清险情原因,并应按边坡排危抢险方案的原则制定施工抢险方案。
18.5.4 施工单位应根据施工抢险方案及时开展边坡工程抢险工作。