中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录D 敷设条件不同时电缆允许持续载流量的校正系数


D.0.1 35kV及以下电缆在不同环境温度时的载流量校正系数见表D.0.1。

表D.0.1 35kV及以下电缆在不同环境温度时的载流量校正系数 

35kV及以下电缆在不同环境温度时的载流量校正系数

D.0.2 除表D.0.1以外的其它环境温度下载流量的校正系数K可按下式计算:

式中 θm——电缆导体最高工作温度(℃);
     θ1——对应于额定载流量的基准环境温度(℃);
     θ2——实际环境温度(℃)。

D.0.3 不同土壤热阻系数时电缆载流量的校正系数见表D.0.3。

表D.0.3 不同土壤热阻系数时电缆载流量的校正系数 
 不同土壤热阻系数时电缆载流量的校正系数

注:1 适用于缺乏实测土壤热阻系数时的粗略分类,对110kV及以上电缆线路工程,宜以实测方式确定土壤热阻系数。

   2 校正系数适于附录C各表中采取土壤热阻系数为1.2 K·m/W的情况,不适用于三相交流系统的高压单芯电缆。

D.0.4 土中直埋多根并行敷设时电缆载流量的校正系数见表D.0.4。

表D.0.4 土中直埋多根并行敷设时电缆载流量的校正系数 
土中直埋多根并行敷设时电缆载流量的校正系数

注:不适用于三相交流系统单芯电缆。

D.0.5 空气中单层多根并行敷设时电缆载流量的校正系数见表D.0.5。

表D.0.5 空气中单层多根并行敷设时电缆载流量的校正系数
 空气中单层多根并行敷设时电缆载流量的校正系数

注:1 s为电缆中心间距,d为电缆外径。
  2 按全部电缆具有相同外径条件制订,当并列敷设的电缆外径不同时,d值可近似地取电缆外径的平均值。
  3 不适用于交流系统中使用的单芯电力电缆。

D.0.6 电缆桥架上无间距配置多层并列电缆载流量的校正系数见表D.0.6。

表D.0.6 电缆桥架上无间隔配置多层并列电缆载流量的校正系数
电缆桥架上无间隔配置多层并列电缆载流量的校正系数

注:呈水平状并列电缆数不少于7根。

D.0.7 1~6kV电缆户外明敷无遮阳时载流量的校正系数见表D.0.7。

表D.0.7 1~6kV电缆户外明敷无遮阳时载流量的校正系数
1~6kV电缆户外明敷无遮阳时载流量的校正系数

注:运用本表系数校正对应的载流量基础值,是采取户外环境温度的户内空气中电缆载流量。


条文说明
系原附录C。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

【已作废】电力工程电缆设计规范 GB50217-2007
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读