3.6 检测单位和检测人员


3.6.1 承接建筑结构检测工作的检测机构,应符合国家规定的有关资质条件要求。
3.6.2 检测单位应有固定的工作场所,健全的质量管理体系和相应的技术能力。
3.6.3 建筑结构检测所用的仪器和设备应有产品合格证、计量检定机构的有效检定(校准)证书或自校证书。
3.6.4 检测人员必须经过培训取得上岗资格,对特殊的检测项目,检测人员应有相应的检测资格证书。
3.6.5 现场检测工作应由两名或两名以上检测人员承担。 