中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.21 浪涌(冲击)抗扰度试验


4.21.1 目的 
    检验探测器对附近闪电或供电系统的电源切换及低电压网络、包括大容性负载切换等产生的电压瞬变(电浪涌)干扰的适应性。 
4.21.2 试验方法 
4.21.2.1 将试样安放在绝缘台上,按4.1.2的要求使试样处于正常监视状态,保持15min。 
4.21.2.2 按GB/T 17626.5—1998的要求,对试样的外接连线按线-地的方式施加以下条件的电磁干扰:
    ——电压1×(1±0.1)kV;  
    ——极性正、负;
    ——在正极性和负极性各施加5次。 
4.21.2.3 干扰期间,观察并记录试样工作状态。干扰结束后,按4.1.5的要求测量响应阈值。将测得的响应阈值与该试样在一致性试验中的响应阈值相比较,其中大的响应阈值用ymax或mmax表示,小的响应阈值用ymin或mmin表示。 
4.21.3 要求 
4.21.3.1 干扰期间,试样不应发出火灾报警信号或故障信号。 
4.21.3.2 响应阈值的比值ymax∶ymin或mmax∶mmin不应大于1.6。
4.21.4 试验设备 
    试验设备应满足国家标准GB/T 17626.5—1998的要求。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
点型感烟火灾探测器 GB4715-2005
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读