中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.3 砌筑砂浆


5.3.1 砌筑砂浆的检测可分为砂浆强度及砂浆强度等级、品种、抗冻性和有害元素含量等项目。
5.3.2 砌筑砂浆强度的检测应遵守下列规定:
1 砌筑砂浆的强度,宜采用取样的方法检测,如推出法、筒压法、砂浆片剪切法、点荷法等。
2 砌筑砂浆强度的匀质性,可采用非破损的方法检测,如回弹法、射钉法、贯入法、超声法、超声回弹综合法等。当这些方法用于检测既有建筑砌筑砂浆强度时,宜配合有取样的检测方法。
3 推出法、筒压法、砂浆片剪切法、点荷法、回弹法和射钉法的检测操作应遵守《砌体工程现场检测技术标准》GB/T50315的规定;采用其他方法时,应遵守《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315的原则,检测操作应遵守相应检测方法标准的规定。
5.3.3 当遇到下列情况之一时,采用取样法中的点荷法、剪切法、冲击法检测砌筑砂浆强度时,除提供砌筑砂浆强度必要的测试参数外,还应提供受影响层的深度:
1 砌筑砂浆表层受到侵蚀、风化、剔凿、冻害影响的构件;
2 遭受火灾影响的构件;
3 使用年数较长的结构。
5.3.4 工程质量评定或鉴定工作有要求时,应核查结构特殊部位砌筑砂浆的品种及其质量指标。
5.3.5 砌筑砂浆的抗冻性能,当具备砂浆立方体试块时,应按《建筑砂浆基本性能试验方法》JGJ70的规定进行测定,当不具备立方体试块或既有结构需要测定砌筑砂浆的抗冻性能时,可按下列方法进行检测:
1 采用取样检测方法;
2 将砂浆试件分为两组,一组做抗冻试件,一组做比对试件;
3 抗冻组试件按《建筑砂浆基本性能试验方法》JGJ 70的规定进行抗冻试验,测定试验后砂浆的强度;
4 比对组试件砂浆强度与抗冻组试件同时测定;
5 取两组砂浆试件强度值的比值评定砂浆的抗冻性能。
5.3.6 砌筑砂浆中氯离子的含量,可参照本标准第4.6.9条提出的方法测定。

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
【已废止】建筑结构检测技术标准 GB/T50344 -2004
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读