中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3 基本规定


3.0.1 被动式太阳能建筑设计应遵循因地制宜的原则,结合所在地区的气候特征、资源条件、技术水平、经济条件和建筑的使用功能等要素,选择适宜的被动式建筑技术。
3.0.2 被动式太阳能建筑围护结构的热工与节能设计,应符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176和国家现行有关建筑节能设计标准的规定。
3.0.3 当建筑仅采用被动式太阳能技术时,室内的温度和空气品质应满足人体健康及基本舒适度的要求。
3.0.4 被动式太阳能采暖气候分区可按表3.0.4划分为四个气候区。

表3.0.4 被动式太阳能采暖气候分区
被动式太阳能采暖气候分区
3.0.5 被动式降温气候分区可按表3.0.5划分为四个气候区。
表3.0.5 被动式降温气候分区
被动式降温气候分区

3.0.6 被动式太阳能建筑设计应体现共享、平衡、集成的理念。规划、建筑、结构、暖通空调、电气与智能化、经济等各专业应紧密配合。


条文说明

3.0.1 被动式太阳能建筑设计应因地制宜,遵循适用、坚固、经济的原则。并应注意建筑造型美观大方,符合地域文化特点,与周围建筑群体相协调,同时必须兼顾所在地区气候、资源、生态环境、经济水平等因素,合理地选择被动式采暖与降温技术。
3.0.2 本条文的目的是要求被动式太阳能建筑必须是节能建筑,相应被动式太阳能建筑围护结构的热工与节能设计,必须符合《民用建筑热工设计规范》GB 50176建筑热工设计分区中所在气候区国家和地方建筑节能设计标准和实施细则的要求。
3.0.3 被动式太阳能建筑应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的相应规定。被动式太阳能建筑须保证必要的新鲜空气量,室内人员密集的学校、办公楼等或建设在高海拔地区的被动式太阳能建筑应核算必要的换气量。综合气象因素在SDM>20地区,被动式太阳能建筑在冬季采暖期间,主要房间在无辅助热源的条件下,室内平均温度应达到12℃ ;室温日波动范围不应大于10℃ 。夏季室内温度不应高于当地普通建筑室内温度。
3.0.4 由于我国幅员辽阔,各地气候差异很大,针对各地不同的气候条件,采用南向垂直面太阳辐照度与室内外温差的比值(辐射温差比),作为被动式太阳能采暖气候分区的一级分区指标,南向垂直面太阳辐照度(W/m2 )作为被动式太阳能采暖气候分区的二级指标,划分出不同的被动式太阳建筑设计气候区。采用南向垂直面太阳能辐照度作为气候分区的主要参数是因为被动式太阳能采暖建筑的集热构件一般采用南向垂直布置的方式。条文中根据不同的累年1月平均气温、水平面或南向垂直墙面1月太阳平均辐照度,将被动式太阳能采暖划分为四个气候区。
      某地方是否可以采用被动式太阳能采暖设计,应该用不同的指标进行分类。被动式太阳能采暖设计除了1月水平面和南向垂直墙面太阳辐照度外,还与一年中最冷月的平均温度有直接的关系,当太阳辐射很强时,即使最冷月的平均温度较低,在不采用其他能源采暖,室内最低温度也能达到10℃以上。因此,本标准用累年1月南向垂直墙面太阳辐照度与1月室内外温差的比值作为被动太阳能采暖建筑设计气候分区的一级指标,同时采用南向垂直面的太阳辐照度作为二级分区指标比较科学。
      图6~图9中各气候区具体城市依据本地的累年1月平均气温、1月水平面和南向垂直墙面太阳辐照度值、南向辐射温差比,靠近相邻不同气候区城市作比较,选择气候类似的邻近城市作为气候分区区属。
      建筑设计阶段是决定建筑全年能耗的重要环节。在建筑规划及建筑设计过程中,应充分考察地域气候条件和太阳能资源,巧妙地利用室外气候的季节变化和周期性波动规律,综合运用保温隔热、蓄热构件的蓄放热特性、自然通风、被动采暖降温技术等建筑设计方法,以最大限度地降低建筑全年室内环境调节的能量需求。

全国累年1月平均气温分布图
图6 全国累年1月平均气温分布图(℃)
1月水平面平均辐照度分布图
图7 1月水平面平均辐照度分布图(W/㎡)
1月南向垂直面平均辐照度分布图
图8 1月南向垂直面平均辐照度分布图(W/㎡)
1月南向辐射温差比等值曲线分布图
图9 1月南向辐射温差比等值曲线分布图

3. 0.5 被动式降温分区的主要思路为,当最热月温度高于舒适的温度时,应采用遮阳等被动式降温措施。根据空气湿度不同,降温分区又可分为湿热和干热两种类型,所以本规范根据最热月的相对湿度、平均温度确定分区指标。
      根据累年7月平均气温和7月平均相对湿度指标,将被动式太阳能降温气候分区划分为条文中表3.0.5所示的四个区,被动降温应充分利用遮蔽太阳辐射、增强自然通风、蒸发冷却等被动式降温措施。被动降温技术的效率主要由夏季太阳辐照度、平均温度、相对湿度来确定。因此,本规范采用累年7月平均气温和相对湿度作为被动式太阳能建筑降温设计气候分区的指标,见图10、图11。

7月平均干球气温等高线分布图

图10 7月平均干球温度等高线分布图(℃)
累计7月相对湿度等于50%的分界图
图11 累年7月相对湿度等于50%分界图(%)

3.0.6 本条文规定被动式太阳能建筑设计应体现学科和专业之间的结合,尤其强调各专业间的相互配合。被动式太阳能建筑技术是多学科、多层面、多技术相融合的综合性工程,在相关技术的实用性、先进性与可操作性等方面需要共享、平衡与集成,才能使设计的被动式太阳能建筑性能发挥得更好。

 
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

被动式太阳能建筑技术规范 JGJ/T267-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读