中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.3 施工


4.3.1 裂缝的止水及刚性防水层的施工应符合下列规定:
    1 钻孔注浆时应严格控制注浆压力等参数,并宜沿裂缝走向自下而上依次进行。
    2 使用速凝型无机防水堵漏材料快速封堵止水应符合下列规定:
        1)应在材料初凝前用力将拌合料紧压在待封堵区域直至材料完全硬化;
        2)宜按照从上到下的顺序进行施工;
        3)快速封堵止水时,宜沿凹槽走向分段嵌填速凝型无机防水堵漏材料止水并间隔留置引水孔,引水孔间距宜为500mm~1000mm,最后再用速凝型无机防水堵漏材料封闭引水孔。
    3 潮湿而无明水裂缝的贴嘴注浆宜符合下列规定:
        1)粘贴注浆嘴和封缝前,宜先将裂缝两侧待封闭区域内的基层打磨平整并清理干净,再宜用配套的材料粘贴注浆嘴并封缝;
        2)粘贴注浆嘴时,宜先用定位针穿过注浆嘴、对准裂缝插入,将注浆嘴骑缝粘贴在基层表面,宜以拔出定位针时不粘附胶粘剂为合格。不合格时,应清理缝口,重新贴嘴,直至合格。粘贴注浆嘴后可不拔出定位针;
        3)立面上应沿裂缝走向自下而上依次进行注浆。当观察到临近注浆嘴出浆时,可停止从该注浆嘴注浆,并从下一注浆嘴重新开始注浆;
        4)注浆全部结束且孔内灌浆材料固化,并经检查无湿渍、无明水后,应按工程要求拆除注浆嘴、封孔、清理基层。
    4 刚性防水层的施工应符合材料要求及本规程的规定。
4.3.2 施工缝渗漏的止水及刚性防水层的施工应符合下列规定:
    1 利用预埋注浆系统注浆止水时,应符合下列规定:
        1)宜采取较低的注浆压力从一端向另一端、由低到高进行注浆;
        2)当浆液不再流入并且压力损失很小时,应维持该压力并保持2min以上,然后终止注浆;
        3)需要重复注浆时,应在浆液固化前清洗注浆通道。
    2 钻孔注浆止水、快速封堵止水及刚性防水层的施工应符合本规程4.3.1条的规定。
4.3.3 变形缝渗漏的注浆止水施工应符合下列规定:
    1 钻孔注浆止水施工应符合本规程第4.3.1条的规定;
    2 浆液阻断点应埋设牢固且能承受注浆压力而不破坏;
    3 埋管(嘴)注浆止水施工应符合下列规定:
        1)注浆管(嘴)应埋置牢固并应做好引水处理;
        2)注浆过程中,当观察到临近注浆嘴出浆时,可停止注浆,并应封闭该注浆嘴,然后从下一注浆嘴开始注浆;
        3)停止注浆且待浆液固化,并经检查无湿渍、无明水后,应按要求处理注浆嘴、封孔并清理基层。
4.3.4 变形缝背水面止水带的安装应符合下列规定:
    1 止水带的安装应在无渗漏水的条件下进行;
    2 与止水带接触的混凝土基层表面条件应符合设计及施工要求;
    3 内装可卸式橡胶止水带的安装应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB 50108的规定;
    4 粘贴内置式密封止水带应符合下列规定:
        1)转角处应使用专用修补材料做成圆角或钝角;
        2)底涂料及专用胶粘剂应涂布均匀,用量应符合材料要求;
        3)粘贴止水带时,宜使用压辊在止水带与混凝土基层搭接部位来回多遍辊压排气;
        4)胶粘剂未完全固化前,止水带应避免受压或发生位移,并应采取保护措施。
    5 采用螺栓固定内置式密封止水带应符合下列规定:
        1)转角处应使用专用修补材料做成钝角,并宜配备专用的金属压板配件;
        2)膨胀螺栓的长度和直径应符合设计要求,金属膨胀螺栓宜采取防锈处理工艺。安装时,应采取措施避免造成变形缝两侧基层的破坏。
    6 进行止水带外设保护装置施工时应采取措施避免造成止水带破坏。
4.3.5 安装变形缝外置排水槽时,排水槽应固定牢固,排水坡度应符合设计要求,转角部位应使用专用的配件。
4.3.6 大面积渗漏治理施工应符合下列规定:
    1 当向地下工程结构的迎水面注浆止水时,钻孔及注浆设备应符合设计要求;
    2 当采取快速封堵止水时,应先清理基层,除去表面的酥松、起皮和杂质,然后分多遍抹压速凝型无机防水堵漏材料并形成连续的防水层;
    3 涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料或渗透型环氧树脂类防水涂料时,应按照从高处向低处、先细部后整体、先远处后近处的顺序进行施工;
    4 刚性防水层的施工应符合材料要求及本规程的规定。
4.3.7 孔洞渗漏施工应符合下列规定:
    1 埋管(嘴)注浆止水施工宜符合下列规定:
        1)注浆管(嘴)应埋置牢固并做好引水泄压处理;
        2)待浆液固化并经检查无明水后,应按设计要求处理注浆嘴、封孔并清理基层。
    2 当采用快速封堵止水及设置刚性防水层时,其施工应符合本规程第4.3.1条的规定。
4.3.8 凸出基层管道根部渗漏治理施工应符合下列规定:
    1 当采用钻斜孔注浆止水时,除宜符合本规程第4.3.1条的规定外,尚宜采取措施避免由于钻孔造成管道的破损,注浆时宜自下而上进行;
    2 埋管(嘴)注浆止水的施工工艺应符合本规程第4.3.7条第1款的规定;
    3 快速封堵止水应符合本规程第4.3.1条第2款的规定;
    4 柔性防水涂料的施工应符合下列规定:
        1)基层表面应无明水,阴角宜处理成圆弧形;
        2)涂料宜分层刷涂,不得漏涂;
        3)铺贴纤维增强材料时,纤维增强材料应铺设平整并充分浸透防水涂料。
4.3.9 地下连续墙幅间接缝渗漏治理的施工应符合下列规定:
    1 注浆止水或快速封堵止水及刚性防水层的施工宜符合本规程第4.3.1条的规定;
    2 浇筑补偿收缩混凝土前应先在混凝土基层表面涂布水泥基渗透结晶型防水涂料,补偿收缩混凝土的配制、浇筑及养护应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB 50108的规定;
    3 高压旋喷成型止水帷幕应由具有地基处理专业施工资质的队伍施工。
4.3.10 混凝土蜂窝、麻面渗漏治理的施工宜分别按照裂缝、孔洞或大面积渗漏等不同现象分别按本规程第4.3.1条、第4.3.6条及4.3.8条的规定进行施工。

条文说明
4.3.1 裂缝渗漏治理施工中涉及的钻孔注浆、快速封堵等工艺要点具有一定的通用性,在一般规定中已有明确的规定,本条文给出了施工过程中应当注意的一些要点。
    1 注浆压力是注浆工程质量的关键技术参数之一。注浆压力过小,则浆液不足以置换裂缝中的水流;压力过大,则浆液将沿压力下降最快的方向扩散,一些细小裂缝则很难有浆液进入,甚至可能人为造成基层损坏;因此,注浆的压力不是越高越好,而是应根据工程实际情况及浆液的可灌注性,选择合适的注浆压力;
    3 贴嘴时将定位针穿过进浆管对准缝口插入的目的是使注浆嘴、进浆管骑缝,否则贴嘴容易贴偏,被胶粘材料堵死缝口,无法灌浆。为了利用定位针的导流作用,便于浆液的注入,有时也可不拔出定位针;
    4 水泥基渗透结晶型防水涂料、渗透型环氧树脂类防水涂料及聚合物水泥防水砂浆等刚性防水层的施工要点已在本规程第3.4节作了规定。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

地下工程渗漏治理技术规程 JGJ/T212-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读