中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.2 质量验收


主控项目

7.2.1 材料性能应符合设计要求。
    检验方法:检查出厂合格证、质量检测报告等。进场抽检复验的材料还应提交进场抽样复检合格报告。
7.2.2 浆液配合比应符合设计要求。
    检验方法:检查计量措施或试验报告及隐蔽工程验收记录。
7.2.3 注浆效果应符合设计要求。
    检验方法:观察检查或采用钻孔取芯等方法检查。
7.2.4 止水带与紧固件压板以及止水带与基层之间应结合紧密。
    检验方法:观察检查。
7.2.5 涂料的用量或防水层平均厚度应符合设计要求,最小厚度不得小于设计厚度的90%。
    检验方法:检查隐蔽工程验收记录或用涂层测厚仪量测。
7.2.6 柔性涂膜防水层在管道根部等细部做法应符合设计要求。
    检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
7.2.7 聚合物水泥砂浆防水层与基层及各层之间应粘结牢固,无脱层、空鼓和裂缝。
    检验方法:观察和用小锤轻击检查。
7.2.8 渗漏治理效果应符合设计要求。
    检验方法:观察检查。
7.2.9 治理部位不得有渗漏或积水现象,排水系统应畅通。
    检验方法:观察检查。

一般项目

7.2.10 注浆孔的数量、钻孔间距、钻孔深度及角度应符合设计要求。
    检验方法:检查隐蔽工程验收记录。
7.2.11 注浆过程的压力控制和进浆量应符合设计要求。
    检验方法:检查施工记录及隐蔽工程验收记录。
7.2.12 涂料防水层应与基层粘结牢固,涂刷均匀,不得有皱折、鼓泡、气孔、露胎体和翘边等缺陷。
    检验方法:观察检查。
7.2.13 水泥砂浆防水层的平均厚度应符合设计要求,最小厚度不得小于设计值的85%。
    检验方法:观察和尺量检查。
7.2.14 盾构隧道衬砌的嵌缝材料表面应平滑,缝边应顺直,无凹凸不平现象。
    检验方法:观察检查。

查找 上节 下节 返回
顶部

地下工程渗漏治理技术规程 JGJ/T212-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读