中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录D 材料性能


D.0.1 灌浆材料的物理性能应符合下列规定:

    1 聚氨酯灌浆材料的物理性能应符合表D.0.1-1的规定,并应按现行行业标准《聚氨酯灌浆材料》JC/T 2041规定的方法进行检测。

表D.0.1-1 聚氨酯灌浆材料的物理性能

    注:第7项仅在有加固要求时检测。

    2 环氧树脂灌浆材料的物理性能应符合表D.0.1-2和表D.0.1-3的规定,并应按现行行业标准《混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料》JC/T 1041规定的方法进行检测。

表D.0.1-2 环氧树脂灌浆材料的物理性能

表D.0.1-3 环氧树脂灌浆材料固化物的物理性能

    3 丙烯酸盐灌浆材料的物理性能与试验方法应符合表D.0.1-4和表D.0.1-5的规定,并应按现行行业标准《丙烯酸盐灌浆材料》JC/T 2037规定的方法进行检测。

表D.0.1-4 丙烯酸盐灌浆材料的物理性能

表D.0.1-5 丙烯酸盐灌浆材料固结体的物理性能

    4 水泥基灌浆材料的物理性能与试验方法应符合表D.0.1-6的规定。

表D.0.1-6 水泥基灌浆材料的物理性能与试验方法

    注:第7项仅适用于超细水泥灌浆材料。

    5 水泥-水玻璃双液注浆材料应符合下列规定:

    1) 宜采用普通硅酸盐水泥配制浆液,普通硅酸盐水泥的性能应符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB 175的规定,水泥浆的水胶比(w/c)宜为0.6~1.0。

    2) 水玻璃性能应符合现行国家标准《工业硅酸钠》GB/T 4209的规定,模数宜为2.4~3.2,浓度不宜低于30°Be′。

    3) 拌合用水应符合国家现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ 63的规定。

    4) 浆液的凝胶时间应事先通过试验确定,水泥浆与水玻璃溶液的体积比可在1∶0.1~1∶1之间。

D.0.2 密封材料的性能应符合下列规定:

    1 建筑接缝用密封胶的物理性能应符合表D.0.2-1的规定,并应按现行行业标准《混凝土接缝用密封胶》JC/T 881规定的方法进行检测。

表D.0.2-1 建筑接缝用密封胶物理性能

    注:N型——非下垂型;S型——自流平型。

    2 遇水膨胀止水胶的物理性能与试验方法应符合表D.0.2-2的规定。

表D.0.2-2 遇水膨胀止水胶的物理性能与试验方法

    3 遇水膨胀橡胶止水条的物理性能应符合表D.0.2-3的规定,并应按现行国家标准《高分子防水材料 第3部分 遇水膨胀橡胶》GB 18173.3规定的方法进行检测。

表D.0.2-3 遇水膨胀橡胶止水条的物理性能

    4 内装可卸式橡胶止水带的物理性能应符合表D.0.2-4的规定,并应按现行国家标准《高分子防水材料 第2部分 止水带》GB 18173.2的规定进行检测。

表D.0.2-4 内装可卸式橡胶止水带的物理性能

    5 内置式密封止水带及配套胶粘剂的物理性能与试验方法应符合表D.0.2-5和表D.0.2-6的规定。

表D.0.2-5 内置式密封止水带的物理性能与试验方法

表D.0.2-6 配套胶粘剂的物理性能

    6 丁基橡胶防水密封胶粘带的物理性能应符合表D.0.2-7的规定,并应按现行行业标准《丁基橡胶防水密封胶粘带》JC/T 942的规定进行检测。

表D.0.2-7 丁基橡胶防水密封胶粘带的物理性能

    注:*仅双面胶粘带测试。

D.0.3 刚性防水材料应满足下列规定:

    1 渗透型环氧树脂类防水涂料的物理性能与试验方法应符合表D.0.3-1的规定。

表D.0.3-1 渗透型环氧树脂类防水涂料的物理性能与试验方法

    2 水泥基渗透结晶型防水涂料的性能指标应符合表D.0.3-2的规定,并应按现行国家标准《水泥基渗透结晶型防水材料》GB 18445的规定进行检测。

表D.0.3-2 水泥基渗透结晶型防水涂料的物理性能

    3 无机防水堵漏材料物理性能应符合表D.0.3-3的规定,并应按现行国家标准《无机防水堵漏材料》GB 23440的规定进行检测。

表D.0.3-3 无机防水堵漏材料的物理性能

    4 聚合物水泥防水砂浆物理性能应符合表D.0.3-4的规定,并应按现行行业标准《聚合物水泥防水砂浆》JC/T 984规定的方法进行检测。

表D.0.3-4 聚合物水泥防水砂浆的物理性能

    注:耐水性指标是指砂浆浸水168h后材料的粘结强度及抗渗性的保持率。

D.0.4 聚合物水泥防水涂料的物理性能应符合表D.0.4的规定,并应按现行国家标准 《聚合物水泥防水涂料》GB/T 23445的规定进行检测。

表D.0.4 聚合物水泥防水涂料的物理性能


条文说明
D.0.1 部分灌浆材料的技术指标来源如下:
    4 超细水泥灌浆材料的比表面积参考了当前市场上此类材料技术指标;
    5 水泥-水玻璃灌浆材料的技术指标参考了现行行业标准《建筑工程水泥-水玻璃双液注浆技术规程》JGJ/T 211-2010。
D.0.2 部分密封材料的技术指标来源如下:
    3 内置式密封止水带及配套胶粘剂是在参考国内外相关产品的技术资料及工程实践提出的,止水带材质主要有聚氯乙烯(PVC)、氯磺化聚乙烯(Hypalon)、热塑性聚烯烃防水卷材(TPO)及改性三元乙丙防水卷材(TPV)等,其特点是具有良好的力学性能且能热焊接搭接。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

地下工程渗漏治理技术规程 JGJ/T212-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读