中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录J (规范性附录)试验火SH4-正庚烷火


J.1 燃料:正庚烷(纯度>=99%)加3%的甲苯(纯度>=99%)。
J.2 布置:将燃料放置于用2mm厚的钢板制成的底面积为1100cm2(33cm×33cm)、高为5cm的容器中。
J.3 质量:G0=650g。
J.4 点火方式:火焰或电火花。
J.5 试验结束的判据:y=6。
J.6 试验结束时火灾参数应满足下列要求:
    ——试验火的m与y的比值以及m与试验时间的比值关系应在图J.1和J.2图的实线范围内,且在y=6或探测器发出火灾报警信号后结束;
    ——如果在试验结束时,y值已经达到6,但探测器还没有发出报警信号,判定试验火是否有效的唯一判据是m值是否已经达到1.1dBm-1。 
m值与y值的比值以及m值与试验时间的比值
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
点型感烟火灾探测器 GB4715-2005
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读