中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.5 雪荷载、屋面积灰荷载和风荷载


4.5.1 机械工业厂房雪荷载、屋面积灰荷载和风荷载,应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的有关规定执行。

4.5.2 横向天窗、井式天窗的井内、女儿墙墙根内侧等部位的积雪荷载的分布系数和积灰荷载的增大系数,不宜小于2.0。对轻钢结构屋面积雪分布系数和屋面积灰荷载的增大系数尚宜适当提高。

4.5.3 露天起重机栈桥的桥架、起重机梁和柱的风荷载体型系数,宜取1.3。

4.5.4 作用在露天起重机梁顶面的横向风荷载标准值,应按下式计算:

 

    式中:Qwk——作用在露天起重机梁顶面的横向风荷载标准值(kN);
          ωk——风荷载标准值(kN/m²);
          B——起重机最大宽度(m);
          H——轨道面到起重机顶端距离(m);
          a——起重机梁顶面到轨道面距离,可取0.2m;
          b——操作室端面宽度,可取1.3m;
          hs——操作室底面到起重机大梁底面距离(m);
          F——起重机大梁底面到轨道面距离(m)。

条文说明
4.5.2 横向天窗、井式天窗的井内、女儿墙墙根内侧等部位的积雪分布系数、积灰荷载增大系数取2.0,是参考现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009关于高低跨屋面的规定确定的,积雪、积灰范围也可参考该规定确定。若经常性的清灰、扫雪工作有保证,也可采用小于2.0的值,但任何情况下均不得小于1.4。
    轻型钢结构屋盖的自重很小,有时可能小于雪荷载,若按一般情况的雪荷载设计,可靠度可能不够,因此本规范建议适当提高积雪分布系数。若仍采用原来的积雪分布系数1.4,此时宜适当提高基本雪压值。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
机械工业厂房结构设计规范 GB50906-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读