中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.1 楼屋盖的选型和计算


8.1.1 机械工业厂房的屋盖支撑系统的设置,应符合屋盖整体刚度的要求。

8.1.2 屋盖承重结构为钢屋架、钢梁、钢网架及有防爆泄压要求的建筑,宜采用压型钢板或其他轻型屋面板。

8.1.3 框架、框架-剪力墙或框架-支撑结构的多层与高层厂房,可采用现浇或装配整体式钢筋混凝土楼板;多层与高层厂房的转换层、布置有机械设备的楼层,以及平面复杂或开洞较多的楼层,应采用现浇钢筋混凝土楼板;当采用钢筋混凝土装配整体式楼板时,应每层设整浇层,整浇层应符合下列要求:
    1 混凝土强度等级不宜低于C25,厚度不应小于50mm;
    2 应双向配置φ6~φ8的钢筋,间距不应大于200mm;
    3 整浇层中,不宜埋设直径大于25mm的管线,但可将其埋在加宽的板缝中;
    4 板面需留孔洞时,应先留洞后浇灌整浇层。

8.1.4 当楼屋盖不直接承受动力荷载时,多层与高层厂房可采用钢与混凝土组合梁;经济合理时,可采用压型钢板与混凝土组合的楼屋盖。

8.1.5 多层厂房柱网大于6m×6m,当结构高度受限制时,可采用无梁楼盖或密肋梁楼盖。

8.1.6 现浇钢筋混凝土楼板和有防水层的屋面板,除直接承受动力荷载作用及使用中要求不出现裂缝的构件外,其内力可按塑性内力重分布计算。

8.1.7 装配整体式结构的计算与构造,应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定。

8.1.8 在局部荷载或集中力作用下的钢筋混凝土板,应验算抗冲切强度并采取构造措施。

8.1.9 承受动力荷载的楼盖设计,除应满足静力计算要求外,尚应符合现行国家标准《多层厂房楼盖抗微振设计规范》GB 50190的有关规定。
    当机械设备强迫振动频率与建筑物或构件的振动频率值相差大于25%时,楼盖的荷载可按机械设备的总重与料重之和乘以动力系数计算确定。动力系数工艺无具体数据时,可按本规范附录G的规定采用。

8.1.10 楼盖上布置有低频率的水平振动设备时,其动力计算除应计算竖向振动值外,尚应计算水平振动值。

8.1.11 采用后张无粘结预应力混凝土楼盖时,其设计应符合现行行业标准《无粘结预应力混凝土结构技术规程》JGJ 92的有关规定。

8.1.12 开敞式厂房,其屋盖构件之间,以及屋盖和支承构件之间的连接,应做承受风吸力的验算。

8.1.13 檐口、雨篷、遮阳板、阳台等外挑构件及压型板等轻型屋盖构件及其连接件,应做承受风吸力的验算。

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
机械工业厂房结构设计规范 GB50906-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
>