中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

1 总则


1.0.1 为提高1000kV系统电气装置安装工程电气设备交接试验水平,确保电气设备正常投入运营,制定本标准。
1.0.2 本标准适用于1000kV电压等级交流电气装置工程电气设备交接试验。
1.0.3 交接试验的检测数据应综合分析和比较,应对照制造厂例行试验结果,并应比较同类设备检测数据,经全面分析后应给出判断结果。
1.0.4 对于1000kV充油电气设备,在真空注油和热油循环后应静置不小于168h,方可进行耐压试验。
1.0.5 在进行与温度和湿度有关的各种试验时,应同时测量被试品的温度和环境空气的温度与湿度。变压器油温测量应注意阳光照射对测量值的影响。在与制造厂例行试验数据比较时,可采取同类设备相互比较的方法。
1.0.6 进行绝缘试验时,应在良好天气、被试物及仪器周围温度不应低于5℃、空气相对湿度不宜高于80%的条件下进行。
1.0.7 对试验系统有特殊要求,且技术难度大、要求高,被列为特殊试验项目的,应按本规范附录A进行试验。
1.0.8 1000kV系统电气装置安装工程电气设备交接试验除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
条文说明
1.0.2 本条规定了本标准的适用范围。
    (1)规定本标准适用于1000kV电压等级新安装的、按照国家相关出场试验标准试验合格的电气设备交接试验。
    (2)其他电压等级的设备现场交接试验参照现行国家标准《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》GB 50150执行。
1.0.4 本条对充油设备的静止时间的规定是参照国内外的安装、试验的实践经验,并结合特高压充油设备技术条件而制定。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

1000kV系统电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB/T50832-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读