中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

17 接地装置


17.0.1 接地装置的试验项目应包括以下内容:
    1 变电站、开关站接地装置接地阻抗测量;
    2 变电站、开关站接地引下线导通试验;
    3 接触电压试验;
    4 跨步电压试验;
    5 线路杆塔接地体的接地阻抗测量。
17.0.2 变电站、开关站接地装置的接地阻抗测量应满足下列要求:
    1 接地装置接地电阻测量应采用大电流法或异频法进行测量;
    2 测得的接地装置接地电阻应满足设计要求。
17.0.3 变电站、开关站接地引下线导通试验应满足下列要求:
    1 当采用接地导通测试仪逐级对设备引下线与地网主干线进行导通试验时,直流电阻值不应大于0.2Ω;
    2 不应有开断、松脱现象,且必须符合设计要求。
17.0.4 接触电压试验可采用变频法测量再进行折算,结果不应超过设计值。
17.0.5 跨步电压试验可采用变频法测量再进行折算,结果不应超过设计值。
17.0.6 线路杆塔接地体的接地电阻测量应满足下列要求:
    1 测量时应将杆塔的接地体与杆塔主体断开;
    2 采用接地测试仪逐级对杆塔接地体进行测量;
    3 杆塔接地体接地电阻应满足设计要求。
查找 上节 下节 返回
顶部

1000kV系统电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB/T50832-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读