4.2 方位试验


4.2.1 目的 
    检验探测器周围气流方向对其性能的影响。 
4.2.2 方法 
4.2.2.1 按4.1.5规定,以10℃/min的升温速率测量试样的响应时间。试验共进行8次,每试验1次,试样应按同一方向绕其垂直轴线旋转45°记录试样8个方位上的响应时间。 
4.2.2.2 记录试样的最大和最小响应时间方位。 
4.2.3 要求 
    A1 类试样8个方位上的响应时间应在1min 0s和4min 20s之间。 
    A2 、B、C、D、E、F和G类试样8个方位上的响应时间应在2min 0s和5min 30s之间。

查找 上节 下节 返回
顶部

点型感温火灾探测器 GB4716-2005