13.4 票务管理系统


13.4.1 特大型、大型、中型会展建筑应设置票务管理系统。
13.4.2 票务管理系统应由库存管理子系统、售票管理子系统、检票管理子系统、财务结算子系统、中心管理子系统、统计分析及决策支持管理子系统、客户关系管理子系统等组成。
13.4.3 票务管理系统应采用计算机管理手段和通道控制技术,并应实现票务管理和客流统计功能。
13.4.4 检票终端宜具备脱网独立工作的功能。
13.4.5 客流统计终端宜设置在会展建筑参观人员的进口、出口处。

条文说明
13.4.3 通过先进的自动识别技术、实时处理技术、网络技术的售检票管理系统,以门票上的非接触、磁信息及条码为存储媒介,快速识别门票信息,从而达到:自动检票并能对其进行真伪鉴别;进行票价的计算、统计和财务结算、财务分析,快速精确统计和实时查询票务及流量情况,实现票务收入动态管理;对普通票、团体票、套票等不同类型票的分配和管理。