中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录D 混凝土中钢筋锈蚀状况的检测


D.0.1 钢筋锈蚀状况的检测可根据测试条件和测试要求选择剔凿检测方法、电化学测定方法、或综合分析判定方法。
D.0.2 钢筋锈蚀状况的剔凿检测方法,剔凿出钢筋直接测定钢筋的剩余直径。
D.0.3 钢筋锈蚀状况的电化学测定方法和综合分析判定方法宜配合剔凿检测方法的验证。
D.0.4 钢筋锈蚀状况的电化学测定可采用极化电极原理的检测方法,测定钢筋锈蚀电流和测定混凝土的电阻率,也可采用半电池原理的检测方法,测定钢筋的电位。
D.0.5 电化学测定方法的测区及测点布置应符合下列要求:
1 应根据构件的环境差异及外观检查的结果来确定测区,测区应能代表不同环境条件和不同的锈蚀外观表征,每种条件的测区数量不宜少于3个。
2 在测区上布置测试网格,网格节点为测点,网格间距可为200㎜×200㎜、300㎜×300㎜或200㎜×lO0㎜等,根据构件尺寸和仪器功能而定。测区中的测点数不宜少于20个。测点与构件边缘的距离应大于50㎜。
3 测区应统一编号,注明位置,并描述其外观情况。
D.0.6 电化学检测操作应遵守所使用检测仪器的操作规定,并应注意:
1 电极铜棒应清洁、无明显缺陷;
2 混凝土表面应清洁,无涂料、浮浆、污物或尘土等,测点处混凝土应湿润;
3 保证仪器连接点钢筋与测点钢筋连同;
4 测点读数应稳定,电位读数变动不超过2mV;同一测点同一枝参考电极重复读数差异不得超过10 mV,同一测点不同参考电极重复读数差异不得超过20 mV;
5 应避免各种电磁场的干扰;
6 应注意环境温度对测试结果的影响,必要时应进行修正。
D.0.7 电化学测试结果的表达应符合下列要求:
1 按一定的比例绘出测区平面图,标出相应到点位置的钢筋锈蚀电位,得到数据阵列;
2 绘出电位等值线图,通过数值相等各点或内插各等值点绘出等值线,等值线差值宜为10OmV。
D.0.8 电化学测试结果的判定可参考下列建议。
1 钢筋电位与钢筋锈蚀状况的判别见表D.0.8-1。

表D.0.8-1 钢筋电位与钢筋锈蚀状况判别 
钢筋电位与钢筋锈蚀状况判别

2 钢筋锈蚀电流与钢筋锈蚀速率及构件损伤年限的判别见表D.0.8-2。

表D.0.8-2 钢筋锈蚀电流与钢筋锈蚀速率和构件损伤年限判别
钢筋锈蚀电流与钢筋锈蚀速率和构件损伤年限判别

3 混凝土电阻率与钢筋锈蚀状况判别见表D.0.8-3。

表D.0.8-3 混凝土电阻率与钢筋锈蚀状态判别
混凝土电阻率与钢筋锈蚀状态判别

D.0.9 综合分析判定方法,检测的参数可包括裂缝宽度、混凝土保护层厚度、混凝土强度、混凝土碳化深度、混凝土中有害物质含量以及混凝土含水率等,根据综合情况判定钢筋的锈蚀状况。

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
【已废止】建筑结构检测技术标准 GB/T50344 -2004
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读