附录J 超声法检测钢管中混凝土抗压强度


J.0.1 本附录适用于超声法检测钢管中混凝土的强度,按本附录得到的混凝土强度换算值应进行同条件立方体试块或芯样试件抗压强度的修正。
J.0.2 超声法检测钢管中混凝土的强度,圆钢管的外径不宜小于300mm,方钢管的最小边长不宜小于275mm。
J.0.3 超声法的测区布置和抽样数量应符合下列要求:
1 按检测批检测时,抽样检测构件的数量不应少于本标准表3.3.13中样本最小容量的规定,测区数量尚应满足本标准对计量抽样推定区间的要求;
2 每个构件上应布置10个测区(每个测区应有两个相对的测面)。小构件可布置5个测区;
3 每个测面的尺寸不宜小于200mm×200mm。
J.0.4 超声法的测区,钢管的外表面应光洁,无严重锈蚀,并应能保证换能器与钢管表面耦合良好。
J.0.5 在每个测区内的相对测试面上,应各布置3个测点,发射和接收换能器的轴线应在同一轴线上,对于圆钢管该轴线应通过钢管的圆心。如图J.0.5所示。 
钢管中混凝土强度检测示意图

图J.0.5 钢管中混凝土强度检测示意图

J.0.6 测区的声速应按下列公式计算:

v = d / tm (J.0.6-1)
tm= (t1+t2+t3)/3(J.0.6-2)

式中 v测区声速值,(精确到0.01km/s);
d —超声测距,即钢管外径,精确到毫米;
tm—测区平均声时值,精确到0.1μs;
t1、t2、t3 —分别为测区中3个测点的声时值,精确到0.1μs。