中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.14 冲击(运行)试验


4.14.1 目的 
    检验探测器经受非多次重复性冲击的适应性及其结构的完好性。 
    注:质量大于4.75kg的试样不进行此项试验。
4.14.2 方法 
4.14.2.1 将试样按4.1.3规定刚性安装在冲击试验台上,按4.1.2规定使试样处于正常监视状态。      
4.14.2.2 启动冲击试验台,对M(kg)的试样,以峰值加速度为(100—20M)×10m/s2,脉冲持续时间为6ms的半正弦波脉冲,对试样的3个互相垂直的轴线中的每个方向连续冲击3次,总计18次。冲击结束后,保持2min 。观察并记录试样状态。 
4.14.2.3 检查试样外观及紧固部位。然后按4.1.5规定,分别以3℃/min和20℃/min和升温速率升温至试样动作。记录试样在各升温速率下的响应时间。 
4.14.3 要求  
    a) 冲击期间及其后2min内,试样不应发出火灾报警或故障信号;  
    b) 试验后,试样不应有机械损伤和紧固部位松动现象;  
    c) 可复位探测器试样对3℃/min升温速率的响应时间不应小于7min 13s ,且与环境试验前响应时间相比变化不应超过2min 40s;对20℃/min升温速率的响应时间A1类探测器不应小于30s ,除A1类外其他类探测器不应小于1min 0s,且与环境试验前响应时间相比变化不应超过30s;  
    d) 不可复位探测器试样的响应时间应符合表4规定。 
4.14.4 试验设备 
     试验设备应满足GB 16838的相关规定。
查找 上节 下节 返回
顶部

点型感温火灾探测器 GB4716-2005
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读