中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.3 外套结构增层


6.3.1 采用外套结构增层,可根据土质、地下水位、新增结构类型及荷载大小选用合理的基础形式。
6.3.2 位于微风化、中风化硬质岩地基上的外套增层工程,其基础类型与埋深可与原基础不同,新、旧基础可相连在一起,也可分开设置。
6.3.3 采用外套结构增层,应评价新设基础对原基础的影响,对原基础产生超过允许值的附加沉降和倾斜时应对新设基础地基进行处理或采用桩基础。
6.3.4 外套结构的桩基施工,不得扰动原地基基础。
6.3.5 外套结构增层采用天然地基或采用由旋喷桩、搅拌桩等构成的复合地基,应考虑地基受荷后的变形,避免增层后,新、旧结构产生标高差异。
6.3.6 既有建筑有地下室,外套增层结构宜采用桩基础,桩位布置应避开原地下室挑出的底板;如需凿除部分底板时,应通过验算确定;新、旧基础不得相连。

条文说明
6.3.1~6.3.6 当既有建筑增加楼层较多时常采用外套结构增层的形式。外套结构的地基基础应按新建工程设计。施工时应将新旧基础分开,互不干扰,并避免对既有建筑地基的扰动,而降低其承载力。
    对位于高水位深厚软土地基上建筑物的外套结构增层,由于增层结构荷载一般较大,常采用埋置较深的桩基础。在桩基施工成孔时,易对原基础(尤其是浅埋基础)产生影响,引起基础附加下沉,造成既有建筑下沉或开裂等,因此应根据工程的具体情况,选择合理的地基处理方法和基础加固施工方案。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

既有建筑地基基础加固技术规范 JGJ123-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读