中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

1 总则


1.0.1 为使游泳池给水排水工程的设计、施工、验收、运行和管理符合技术先进、安全可靠、经济合理、卫生环保、节水节能等原则,制定本规程。
1.0.2 本规程适用于原水水质为淡水的新建、扩建和改建的游泳池给水排水工程设计、施工、验收、运行维护和管理。
1.0.3 游泳池给水排水工程设计应与土建、空调、电气、体育工艺、水上游乐设施等专业设计密切配合,确保设计合理,符合卫生、安全和使用等方面的规定。
1.0.4 游泳池给水排水工程设计所选用的设备、仪器仪表、化学药品、管材管件及附件等,均应符合国家现行有关产品标准的规定。
1.0.5 游泳池给水排水工程的设计、施工、验收、运行维护和管理,除执行本规程外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
条文说明
1.0.1 随着我国经济的快速发展,人们对文化体育活动越来越重视,特别是游泳是最好的健身运动,是老、中、青、少皆宜的运动。因此,各种不同功能的游泳池(馆)的建设进入了一个高潮。然而从已建成并投入使用的游泳池(馆)的实践看,使用功能、安全、卫生、设施运行及管理等方面还存在着不适应人们需求的问题。为此,规程将技术先进、节约水资源、卫生健康、环境优美、施工方便、维护简单和经济、实用等要求作为设计应遵守的原则。结合当地经济、技术实际情况是工程设计应坚持的一个原则。我国目前的发展还不平衡,经济实力、技术管理水平、消费能力等都有差别,故设计不能片面强调高标准,而应在坚持以人为本的原则下,从投资、运行成本、社会效益及创造优美环境等方面综合考虑。
1.0.2 游泳池(馆)由于使用性质、使用对象的不同而有很多的类型:如竞赛用、训练用、教学用、休闲用、医疗用等;休闲池又分造浪池、滑道跌落池、环流河、气泡池及水力按摩池等;因所用原水水质不同还分淡水型、温泉型、海水型等。要用一本规范完全涵盖,尚有困难。故规程对其使用范围进行了界定。由于目前我国尚无游泳池给水排水工程施工验收方面的规范,本次增加了这方面的内容,扩大了使用范围。医疗、温泉、海水游泳池及天然水域游泳场,因其使用对水质、水温、加药、消毒剂等方面有其特殊要求,如完全按本规程要求进行设计就有可能改变水质特性,失去设置该类型游泳池所要达到的目的,故这类游泳池的设计不包括在本规程的适用范围内,如遇到此类型游泳池,其设计应按有关专业规范或工艺设计要求进行设计。如何开展,目前有些规定其主管部门正在筹备立项阶段,故在此提醒设计人员注意。
1.0.3 游泳池的类型较多,如竞赛用游泳池因其竞赛项目不同就可分为游泳、跳水、花样游泳及水球等,它们对池子大小、水深、设施等都有不同的要求;又如公共游泳池也有成人游泳、初学游泳、儿童游泳等之分。休闲类游泳池的类型更为繁多,娱乐性的如造浪池、滑道跌落池、环流河、气泡池、潜水池、探险池、逆流池及戏水池之分。同时还都配套有多样性、娱乐性、情趣性、惊险性的娱乐设施及为吸引游人还配有一些水景设施,如瀑布、喷泉、卡通喷水等。健身性的如按摩池、水中行走、水中登山、水中踏步、水中划桨、水中康复、水中脚踏车等。为满足不同的使用功能要求,并确保安全可靠、环境优美和卫生环保,设计中必须与土建、电气、体育工艺设计和水上游乐等相关专业设计密切配合,以保证最大限度发挥其社会效益和经济效益。
1.0.4 选用符合国家产品标准的设备及设施是设计人员必须遵守的原则,只有这样才能保证系统正常使用。鉴于我国还有一些游泳池的池水净化处理设备的产品无国家及行业标准,设计选用时应有产品鉴定或评审技术文件,确保产品质量可靠、安全实用。
1.0.5 本规程是一本专业规范,对游泳池的循环水净化系统的设计参数、设备配置、控制要求等方面作了规定,而对游泳池的辅助设施如办公室、器材库、卫生间、淋浴间、医疗救护等房间的给水排水和消防给水等未作规定,这些内容国家都有相应的规范,设计时都应遵守。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
【已废止】游泳池给水排水工程技术规程 CJJ122-2008
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读