中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.8 普通滤池


4.8.1 普通快滤池的运行应符合下列规定:
    1 冲洗滤池前,在水位降至距滤料层200mm左右时,应关闭出水阀,缓慢开启冲洗阀,待气泡全部释放完毕,方可将冲洗阀逐渐开至最大。
    2 砂滤池单水冲洗强度宜为(12~15)L/(s·m2)。当采用双层滤料时,单水冲洗强度宜为(14~16)L/(s·m2)。
    3 有表层冲洗的滤池表层冲洗和反冲洗间隔应一致。
    4 冲洗滤池时,排水槽、排水管道应畅通,不应有壅水现象。
    5 冲洗滤池时,冲洗水阀门应逐渐开大,高位水箱不得放空。
    6 滤池冲洗时的滤料膨胀率宜为30%~40%。
    7 用泵直接冲洗滤池时,水泵填料不得漏气。
    8 冲洗结束时,排水的浑浊度不宜大于10NTU。
    9 滤池进水浑浊度宜控制在3NTU以下。
    10 滤池运行中,滤床的淹没水深不得小于1.5m。
    11 正常滤速宜控制在9m/h以下;当采用双层滤料时,正常滤速宜控制在12m/h以下。滤速应保持稳定,不宜产生较大波动。
    12 滤池应在过滤后设置质量控制点,滤后水浑浊度应小于设定目标值。设有初滤水排放设施的滤池,在滤池冲洗结束重新进入过滤后,应先进行初滤水排放,待滤池初滤水浑浊度符合企业标准时,方可结束初滤水排放和开启清水阀。
    13 滤池反冲洗周期应根据水头损失、滤后水浑浊度、运行时间确定。
    14 滤池新装滤料后,应在含氯量30mg/L以上的水中浸泡24h消毒,并应经检验滤后水合格后,冲洗两次以上方能投入使用。
    15 滤池初用或冲洗后上水时,池中的水位不得低于排水槽,严禁暴露砂层。
    16 应每年对每格滤池做滤层抽样检查,含泥量不应大于3%,并应记录归档。采用双层滤料时,砂层含泥量不应大于1%,煤层含泥量不应大于3%。
    17 应定期观察反冲洗时是否有气泡,全年滤料跑失率不应大于10%。
    18 当滤池停用一周以上时,应将滤池放空;恢复时必须进行反冲洗后才能重新启用。
4.8.2 V型滤池(气水冲洗滤池)的运行应符合下列规定:
    1 滤速宜为10m/h以下。
    2 反冲洗周期应根据水头损失、滤后水浑浊度、运行时间确定。
    3 反冲洗时应将水位降到排水槽顶后进行。滤池应采用气-气水-水冲洗方式进行反冲洗,同时用滤前水进行表面扫洗。气冲强度宜为(13~17)L/(s·m2),历时(2~4)min;气水冲时,气冲强度宜为(13~17)L/(s·m2),水冲强度宜为(2~3)L/(s·m2),历时(3~4)min;单独水冲时,冲洗强度宜为(4~6)L/(s·m2),历时(3~4)min,表面扫洗强度宜为(2~3)L/(s·m2)。
    4 运行时滤层上水深应大于1.2m。
    5 滤池进水浑浊度宜控制在3NTU以下,应设置质量控制点,滤后水浑浊度应小于设定目标值。设有初滤水排放设施的滤池,在滤池冲洗结束重新进入过滤后,不得先开启清水阀,应先进行初滤水排放,待滤池初滤水浑浊度符合企业标准时,方可结束初滤水排放和开启清水阀。
    6 当滤池停用一周以上恢复时,必须进行有效的消毒、反冲洗后方可重新启用。
    7 滤池新装滤料后,应在含氯量30mg/L以上的溶液中浸泡24h消毒,并经检验滤后水合格后,冲洗两次以上方可投入使用。
    8 滤池初用或冲洗后上水时,严禁暴露砂层。
    9 每年对每格滤池做滤层抽样检查,含泥量不应大于3%,并应记录归档。

条文说明
4.8.1、4.8.2 本节所规定的内容除保留了原规程已有的普通快滤池运行规定以及对部分规定(如滤池冲洗时滤料膨胀率、冲洗结束时排水浊度、滤池进水浊度、平均滤速、滤池进行反冲洗时的条件、出水浊度等)作了调整外,主要增补了近十几年来在国内得到普遍应用的V型滤池(气水冲洗滤池)的运行规定。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
城镇供水厂运行、维护及安全技术规程 CJJ58-2009
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读