中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.19 射频电磁场辐射抗扰度试验


4.19.1 目的 
    检验探测器在射频电磁场辐射环境下工作的适应性。 
4.19.2 方法 
4.19.2.1 将试样按GB/T 17626.3中7.1规定进行试验布置,按4.1.2规定使试样处于正常监视状态。 
4.19.2.2 按GB/T 17626.3中第8章规定的试验方法对试样施加表8所示条件下的干扰试验,期间观察并记录试样状态。 
4.19.2.3 上述试验完成后,按4.1.5规定,分别以3℃/min和20℃/min和升温速率升温至试样动作。记录试样在各升温速率下的响应时间。  
表8 射频电磁场辐射抗扰度试验条件 
射频电磁场辐射抗扰度试验条件
4.19.3 要求
    a) 干扰环境期间,试样不应发出火灾报警或故障信号;  
    b) 可复位探测器试样对3℃/min升温速率的响应时间不应小于7min 13s,且与环境试验前响应时间相比变化不应超过2min 40s;对20℃/min升温速率的响应时间A1类探测器不应小于30s,除A1类外其他类探测器不应小于1min 0s,且与环境试验前响应时间相比变化不应超过30s; 
    c) 不可复位探测器试样的响应时间应符合表4规定。 
4.19.4 试验设备 
     试验设备应满足GB/T 17626.3的相关规定。
查找 上节 下节 返回
顶部

点型感温火灾探测器 GB4716-2005
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读