中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.7 过滤器反冲洗


5.7.1 过滤器应采用水进行反冲洗。有条件时,石英砂过滤器宜采用气、水组合进行反冲洗。
5.7.2 过滤器宜采用池水进行反冲洗;如采用城市生活饮用水反冲洗时,应设隔断水箱。
5.7.3 重力式过滤器的反冲洗,应按有关标准和设备制造厂商提供的产品要求确定。
5.7.4 压力过滤器采用水反冲洗时的反冲洗强度和反冲洗时间,可按表5.7.4采用。
表5.7.4 压力过滤器反冲洗强度和反冲洗时间(水温20℃时)
压力过滤器反冲洗强度和反冲洗时间(水温20℃时)
续表5. 7. 4
压力过滤器反冲洗强度和反冲洗时间(水温20℃时)
 
注:1 设有表面冲洗装置的砂过滤器,宜取下限;
       2 采用城市生活饮用水冲洗时,应根据水温变化适当调整冲洗强度;
       3 膨胀率数值仅作为压力过滤器设计计算用。
5.7.5 过滤器的反冲洗应符合下列规定:
1 利用城市生活饮用水时,水质应符合现行国家标准《生活饮用水水质标准》GB 5749的要求;
2 利用游泳池水时,反冲洗应在游泳池每日停止使用后进行。
5.7.6 压力过滤器采用气、水组合反冲洗时,应符合下列规定:
1 气源应洁净、不含杂质、无油污;
2 应先气冲洗,后水冲洗;
3 气水冲洗强度及冲洗持续时间,可按表5.7.6采用。
表5.7.6 压力过滤器气水冲洗强度和反冲洗持续时间
压力过滤器气水冲洗强度和反冲洗持续时间
注:气冲洗时的供气压力宜为0.10MPa。 
5.7.7 压力过滤器的反冲洗排水管不得直接与其他排水管连接。 当有困难时,应设置防止污水或雨水倒流的装置。
条文说明
5.7.1 反冲洗过滤器就是利用水或气—水,从与过滤进水相反的方向送入过滤器,使滤料层松动,达到清除滤料层表面上截留下来的污物,以恢复过滤器的过滤性能,保证过滤效果、循环水量及减小循环水泵能量消耗。实践证明,过滤器的直径小于1600mm时,采用水反冲洗应用效果较好,符合当前经济状况。先气洗后水洗不仅可以冲刷掉油和脂肪,效果最佳,而且可以减少冲洗水量。大型综合性游泳池馆,游泳人数较多、且游泳负荷变化幅度较大,池水污染快,如过滤器直径大于2000mm,建议有条件时,采用气一水联合的反冲洗方式,以确保石英砂过滤器的反冲洗效果。
5.7.2 用池水冲洗过滤器,既能达到使过滤器去污的目的,还能增加游泳池的补充水量,有利于稀释池水盐类及防止池水老化,故予以推荐。采用城市生活饮用水作为冲洗水源时,不能用城市生活饮用水水压直接冲洗,而应设置防止因城市生活饮用水压力变化,特别是负压时,不使压力过滤器的脏物倒流入水管而污染城市生活饮用水质的装置。
5.7.3 国内已有一些游泳池选用重力式过滤器,其形式比较多,产品规格尚不统一。目前还总结不出成熟的冲洗强度、冲洗历时等数据,故规定按设备制造厂商资料确定。
5.7.4 本条规定了以下两点:
① 不同滤料过滤器反冲洗强度及时间;
② 设有表面冲洗(采用固定式或旋转式水射流系统,对滤料表层进行冲洗的冲洗方式)如何取值,在附注中作了说明。
该表中的数据是在水温为20℃时的数据,故设计选用时应考虑水温高于20℃时取用上限值,并在实践中摸索具体数据。
5.7.5 本条对过滤器的反冲洗水的水源质量作了规定。
1 利用城市生活饮用水作反冲洗水源,冲洗效果好,且水量较少,但不得直接连接,防止回流污染水源。
2 利用池水作反冲洗水源时,因其水温较高,为达到较好的冲洗效果,所需水量较大,由于为温水池故消耗了一定的能源。但对游泳池来讲,补水量较大,有利于改善泳池的水质。
5.7.6 对采用气洗时的气源气质、气量及气压提出了具体要求,目的是保证池水的水质卫生和反冲洗水量。
5.7.7 压力过滤器一般都设在地面以下,其反冲洗排水管如直接与室外的污水管或雨水管连接,一旦室外排水管出现堵塞,造成上游污水或雨水倒流至压力过滤器,将对池水水质造成严重污染,为杜绝此现象发生,规程对此作了限制。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
【已废止】游泳池给水排水工程技术规程 CJJ122-2008
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读