中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.4 紫外线消毒


6.4.1 池水采用紫外线消毒时,必须配合其他长效消毒剂同时使用。
6.4.2 池水采用紫外线消毒时应符合下列规定:
1 宜选用中压紫外线发生器,紫外线剂量不应小于60mJ/cm²; 
2 紫外线消毒器应安装在过滤设备之后、加热设备之前,并应设置旁通;
3 紫外线消毒器的安装应保证水流方向与灯管长度方向相平行;
4 紫外线消毒器耐压不应低于0.6MPa;
5 紫外线消毒器宜设置不可调节的在线强度监测装置,并应采用湿式探头;
6 紫外线消毒器宜配备在线自动清洗装置。
6.4.3 紫外线消毒器出口应设置安全过滤器。
6.4.4 紫外线消毒器的电器控制应采取可靠的安全措施。
6.4.5 紫外线消毒器宜设置可与中央控制系统结合的自动控制系统。
条文说明
6.4.1 紫外线具有较强的杀菌能力,能有效地去除隐孢子虫和假第氏鞭毛虫,并能有效地控制泳池水体中结合氯的含量,从而提高游泳馆室内空气质量,减少泳池内化学药品的使用量和稀释水用量,减少尿素累积。紫外线消毒是一种物理方法,故它对池水无二次污染。但紫外线消毒是瞬时的,即水流出之后就不能进行杀菌,有可能出现再度污染。所以紫外线不能单独作为游泳池的消毒措施,而必须配合长效消毒剂同时使用。长效消毒剂可采
用氯制剂,并应投加在紫外线消毒器之后。在国内用于公共游泳池消毒的实例极少,但用于婴幼儿戏水池的较多,且不能再投加其他化学药品的消毒剂。
6.4.2 采用紫外线消毒时应注意以下问题:
1 中压指波长在180~400nm之间的连续波谱。照射强度指在10mm比色皿中清澈度95%(<1NTU)的情况下的紫外线消毒器内累计量。
2 紫外线消毒的效果与被消毒水的浊度有关系,故规定紫外线消毒器应装设在过滤设备之后管道上。设旁通管的作用是在紫外线消毒器检修时不影响池水的正常运行。
3 耐压指系统最大工作压力,试验压力应按1.5倍工作压力考虑。
4 不可调节指设备出厂设定后,不能在现场人工调节。
5 水质不洁净、不平衡时会在灯管上产生积污或结垢,影响紫外线的穿透能力,所以要求在线清洗装置应同时对石英套管和在线强度监测装置探头上累积的污垢进行清洗,以确保它的杀菌效果。
6.4.3 本条规定是要求在紫外线消毒器出水口处安装过滤网,保证在紫外线消毒器石英套管或灯管破裂后,不仅要有自动切断电源装置,而且应使灯管或石英套管的碎片不能进入游泳池给游泳者带来危害的装置。
6.4.4 紫外线消毒器的电器安全措施包括:控制柜门锁、灯管损坏、反应槽水温过高(发生器内部温度传感器)、供电装置过热及漏电等故障均能自动安全切断电源或关闭系统停止工作;供电装置应有安全接地等。
6.4.5 自动控制要求可包括:电源的连锁和启闭,紫外线强度和剂量显示,报警指示等,应预留与中央控制系统的接口。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
【已废止】游泳池给水排水工程技术规程 CJJ122-2008
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读