中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9.4 移动分隔墙和升降池底


9. 4. 1 移动分隔墙在水面下的隔墙应有保证池水循环的流水孔口。
9.4.2 设置有升降池底的游泳池,宜采用混合式池水循环方式。
9.4.3 升降池底的底板上应有保证流通池水的孔口,且应均匀布置,不得使任何部位产生死水和积污的可能。
9.4.4 升降池底用于顺流式池水循环方式时,应分别在升降池底设计位置的上面和下面各设置一层给水口。
条文说明
9.4.1 可移动分隔墙(亦称浮桥)在我国的使用开始多了起来,其分隔墙设在水下,为保证池水的循环,应设置足够的流水孔口或缝隙。这一点在设计时,给水排水设计人员应向供货商提具体要求,特别是采用顺流式池水循环方式时,更不可忽视。
9.4.2、9.4.4 升降式池底虽具有较强的灵活性,可以按照使用要求全部或部分通过升降池底板调节所需水深的要求,但造价较高,维护管理复杂,所以,在我国使用实例极为个别。但在我国为了赛后游泳池的充分利用,池内设置固定垫板层的实例比较广泛,设计时则应要求垫板上设置过水孔隙(对逆流循环),如为顺流循环则垫板上面及下面均要设置给水口,同时还应在垫板下有池底清污措施。本条是提醒给水排水设计人员遇到此种情况时,应对维持池水有效循环提出要求。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
【已废止】游泳池给水排水工程技术规程 CJJ122-2008
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读