中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.7 沉淀、澄清设施


6.7.1 平流式沉淀池维护应符合下列规定:
    1 日常保养项目、内容应符合下列规定:
        1) 每日检查进、出水阀门,排泥阀,排泥机械运行状况,定期加注润滑油,进行相应保养;
        2) 检查排泥机械电源,传动部件、抽吸机械等的运行状况,并进行相应保养。
    2 定期维护项目、内容应符合下列规定:
        1) 无机械排泥设施的平流沉淀池,应人工清洗,每年不得少于2次;有机械排泥设施的,每年安排人工清洗一次;
        2) 排泥机械、电气,每月检修一次;
        3) 排泥机械、阀门,每年解体检修或更换部件。沉淀池每年排空一次,对混凝土池底、池壁,应每年检查修补一次,金属部件应每年油漆一次。
    3 沉淀池、排泥机械(3~5)年进行检修或更换。
6.7.2 斜管、斜板沉淀池维护应符合下列规定:
    1 日常保养项目、内容应符合下列规定:
        1) 每日检查进、出水阀门,排泥阀,排泥机械运行状况并进行保养,定期加注润滑油;
        2) 检查机械、电气装置,并进行相应保养。
    2 定期维护项目、内容应符合下列规定:
        1) 每月对机械、电气检修一次,对斜管、斜板每3个月或半年冲洗清通一次;
        2) 排泥机械、阀门每年解体检修或更换部件。沉淀池每年排空一次,检查斜管、斜板、支托架、池底、池壁等,并进行检修、油漆等。
    3 大修理项目、内容应符合下列规定:
        1) 斜管、斜板沉淀池(3~5)年进行检修,支承框架、斜板局部更换;
        2) 大修理施工允许偏差应符合表6.7.2的规定。

表6.7.2 沉淀池大修理施工允许偏差(mm)
表6.7.2 沉淀池大修理施工允许偏差(mm)

注:L为出水堰堰口长度。
6.7.3 机械搅拌澄清池维护应符合下列规定:
    1 日常保养项目、内容应符合下列规定:
        1) 机械搅拌装置、刮泥机每日检查电机、变速箱温度、油位及运行状况,定期加注规定牌号的润滑油,做好环境和设备的卫生清洁工作;
        2) 每日检查进水阀门、排泥阀。
    2 定期维护的项目、内容应符合下列规定:
        1) 机械电气每月检查一次;
        2) 加装斜管的每3个月或半年冲洗斜管一次;
        3) 金属部件每年进行防腐处理一次;
        4) 澄清池每年放空清泥、疏通管道一次;
        5) 变速箱每年解体清洗,更换润滑油一次;
        6) 传动部件每年检修一次;
        7) 加装斜管的,每年放空检查斜管、斜板托架、池底及池壁并进行检修和防腐处理。
    3 大修理项目,内容应符合下列规定:
        1) 搅拌设备、刮泥机械易损部件(3~5)年进行检修更换;
        2) 加装斜管、斜板的(3~5)年进行检修,支撑框架、斜管、斜板局部更换;
        3) 大修理施工允许偏差符合表6.7.3的规定。

表6.7.3 澄清池大修理施工允许偏差(mm)
表6.7.3 澄清池大修理施工允许偏差(mm)

6.7.4 脉冲澄清池维护,应符合下列规定:
    1 日常保养项目、内容应符合下列规定:
        1) 每日检查进、出水阀门;
        2) 清除池面垃圾,集水孔孔口垃圾;
        3) 清扫澄清池走道,保持整洁;
        4) 检查脉冲发生器支架钟罩等;
        5) 采用真空虹吸式的,检查其机械工作是否正常。
    2 定期维护项目、内容应符合下列规定:
        1) 加装斜管、斜板的,每3个月或半年清洗一次;
        2) 金属部件每年进行防腐处理一次;
        3) 澄清池每年放空清洗一次,并疏通所有管道;
        4) 稳流板损坏的应更换;
        5) 每年检修进、出水阀门一次;
        6) 机电设备,可按机械搅拌澄清池相关项目进行。
    3 大修理项目、内容应符合下列规定:
        1) 脉冲发生器每(5~7)年部分检修或更换;
        2) 稳流板每(5~7)年部分检修或更换;
        3) 加装斜管、斜板的,每(3~5)年进行检修,支撑框架、斜管、斜板局部更换;
        4) 大修理施工允许偏差应符合表6.7.3的规定。
6.7.5 水力循环澄清池的日常保养、定期维护及大修理项目,可按机械搅拌、脉冲澄清池相关内容进行。
6.7.6 气浮池维护应符合下列规定:
    1 日常保养项目、内容应符合下列规定:
        1) 压力容器系统:每日检查压力容器罐压力是否在设计位置,泵和空压机是否运行正常,压力容器系统阀门、管道接口密封状况,机械传动部件定时加油保养;
        2) 气浮池:每日检查刮泥机运行是否正常,释放器运行状况,电机温度等;
        3) 每日检查气浮系统阀门、接口密封状况,同时注意环境卫生。
    2 定期维护项目、内容应符合下列规定:
        1) 每(1~3)年放空清洗一次;
        2) 刮泥机每年检查维修一次,传动部件每年检查加油维护一次;
        3) 底部排泥系统每年检查维修一次,检查排气管道是否松动,排泥孔是否堵塞等;
        4) 压力容器罐按照压力容器管理规定进行检修,释放器每半年检查一次,空压机系统每半年加油维修保养一次;
        5) 气浮池系统所涉及使用的仪器仪表类,可按相应的仪器仪表维护要求进行定期维护保养。
    3 大修理项目、内容应符合下列规定:
        1) 每3年将气浮池放空,对气浮池构筑物、刮泥设备、底部排泥系统进行全面检修;
        2) 压力容器罐按照压力容器管理规定进行大修理;
        3) 与气浮系统相关的设备、仪器等的大修理项目可按相关规定进行。

 

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
城镇供水厂运行、维护及安全技术规程 CJJ58-2009
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读