13.3 管道安装


13.3.1 游泳池循环水净化系统所使用的管材、管件应符合下列规定:
1 管材、管件应为同一材质,并应附有生产厂商的产品质量保证书和质量监督部门的质检证明,确保产品质量;
2 管材、管件连接用的胶粘剂应采用与管道材质匹配的专用胶粘剂;
3 管材、管件的规格、型号、材质和质量应符合设计文件的规定,并应符合现行国家标准《生活饮用水输送配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219的要求;管道在安装前应按现行国家标准对管道压力等级、种类、外观、规格尺寸、配合公差等进行复检,不合格者不得使用;
4 施工安装时管道标记应面向外侧,安装过程中的管口应及时封堵,并应做好现场保护,如有损坏应及时更换。
13.3.2 管材、管件及附件的搬运、存储应符合下列规定:
1 应包装良好、小心轻放、避免油污,不得剧烈撞击,不得与尖锐物品碰触,搬运过程中不得抛、摔、滚、拖;
2 管材应水平堆放在乎整的地面或垫板上,堆放高度不得超过1.5m,管件应装箱码放整齐;
3 应存放在库房或简易库棚内,不得露天存放,应防止阳光直射,应远离热源并注意防火安全。
13.3.3 塑料管道安装和敷设应符合下列规定:
1 明装在室内、管廊及管沟内的管道具备下列条件时,方可进行管道安装:
1) 土建工程粉饰工作已经完成;
2) 设备及配套设施就位、固定工作已完成;
3) 复核检查预埋套管及预留孔洞位置的准确度;
4) 管道、管件、阀门等内外表面均应清理干净,无杂物、无油污,其质量、规格、型号均已符合设计文件规定。
2 埋设在池底垫层内的管道,除应符合本条第1款的要求外,还应符合下列要求:
1) 结构混凝土达到设计强度后方可进行安装; 
2) 应按设计位置画线安装,并在隐蔽前做好水压试验及验收的记录工作;
3) 隐蔽管道时不得有尖硬物体接触损伤和重物压伤管壁。
3 预留或预埋穿池壁、池底、建筑墙、楼板等孔洞的套管及套管材质应符合设计规定。 
4 管道安装不得出现轴向扭曲、偏斜、错口或不同心等缺陷,穿洞口及套管时不得强力校正,多种管道平行敷设时应留有不小于150mm的安装操作保护距离。
5 管道应按设计规定的距离和位置设置温度伸缩变形补偿器及固定支架。
6 管道安装允许误差和检验方法,应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的规定。
13.3.4 塑料管道除应符合有关产品标准的规定外,其连接尚应符合下列规定:
1 管道应采用手工锯或切管机切割,不得采用盘锯,且切口端面应垂直管子轴线,并应在管端面外做15°或20°倒角。切割后的管端面应除去毛边、毛刺和切屑,确保管道与管件连接的端部干净、无油污且干燥。
2 应测量承插深度,并在插口管上标出管道插入的深度线。
3 管道粘接不得在5℃以下的低温环境下进行。
4 管道粘接连接插入后的保持静置时间应符合相应材质的施工及验收规范的规定。
5 当有不同材质的管道、管件或阀门连接时,应采用专用的转换管件或连接件,不得在管道上套丝连接。
13.3.5 管道采用法兰连接时应符合下列规定:
1 法兰孔应与设备、阀门的孔数、孔径一致;
2 两个法兰的连接应垂直管道中心线,并要求两法兰面互相平行;
3 两法兰间应设垫圈,垫圈的材质应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219的要求;
4 紧固螺栓的规格、安装方向应一致,并应对称紧固,保持管道水平,不使管道产生轴向拉力。
13.3.6 塑料管道支架及吊架的安装应符合下列规定:
1 管道的支架、吊架应平整、牢固,位置和标高应准确; 吊架的吊杆应垂直安装;     管道支架、吊架的间距应符合相关材质管道安装规范的规定;
2 金属支架及管卡与塑料管之间应设塑料带或橡胶等隔离垫,应确保管道与管卡、支架接触紧密,并不得损伤管材表面,且适宜伸缩;
3 阀门、法兰盘和与设备接管处应设支架或吊架,确保管道重量不承受在设备本体上;
4 管道承口、三通、弯头等部位应设固定支架;
5 铺设在垫层内的管道应用水泥砂浆稳固,应确保二次浇筑混凝土时管道不移位。
13.3.7 施工安装安全应符合下列规定:
1 管道胶粘剂和清洁剂等可燃物品应远离电源,且现场不得有明火;
2 操作现场应通风良好,盛放胶粘剂和清洁剂的容器应随用随开,不用时应立即关闭严密,不得受潮和被脏物污染;
3 不得使用不清洁的纤维或赤手涂刷胶粘剂和清洁剂;
4 残余在管道上的胶粘剂和清洁剂应清除干净;
5 施工现场的废弃材料应每日及时清除;
6 施工人员操作时,应佩戴防护眼镜和手套。
条文说明
13.3.1 规定了用于游泳池池水净化系统的管道、管件等的质量要求。不同材质的管道不能混合连接,而应采用过渡连接管件,如为塑料管道则应采用配套的专用胶粘剂;如为ABS塑料管因无产品标准,则由管道制造商配套供应;管道连接时清除管内杂物,以防堵塞;油污在管道表面有侵蚀作用,妨碍管接口的严密性。遇碰撞可能损坏管道,低温可能产生脆化,长期阳光下会使管材变色、老化,减少使用寿命,所以要求贮存、运输都须按规
定要求进行。
13.3.3 明装管道规定土建墙面粉刷完成后进行,是为了保证管道不被碰撞、损坏和表面不被污染。强调暗装管道在水压试验合格后,方能埋设。埋设过程中不能出现轴向弯曲、接口强力校正、尖硬物体损伤及重物压伤管
道,防止管道漏水隐患的发生。管道的伸缩对非金属、塑料制品管道应引起重视。输送水的温差、施工季节的温差、环境温差等因素都会对管道产生一定的变形,如不采取措施,投入使用后就会出现漏水现象。
13.3.6 管道一般采用金属支架,但如为非金属塑料材质管道,为防止管道伸缩损伤管道表面以及固定支架确保管道与支架紧密结合,均应在管道与管卡环间和管道与穿墙套管间衬隔离垫。特别强调设备接管时,不能将设备接管点作为支架使用。管道支架应严格按标准执行,防止管道出现弯曲,造成管内积气和输水不通畅等弊病。
13.3.7 塑料管道胶粘剂和清洁剂属于易燃物品,又属于有机溶剂,因此,施工中注意防火,远离火源。佩戴防护用具避免皮肤、眼睛与之接触造成侵蚀伤害,是保证安全的必要措施。