中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

13.4 专用和附属配件安装


13.4.1 给水口的安装应符合下列规定:
1 给水口的数量、规格、材质及流量调节范围应符合设计要求,并应在安装时初步实现调节位置;
2 侧壁型和池底型给水口穿池壁及池底时应在浇筑混凝土时预埋防水套管,套管固定应牢固,并应有防水翼环;
3 池壁给水口安装位置和标高应准确,其允许偏差为±10mm;
4 给水口接管与预埋套管之间的空隙,应采用防水胶泥嵌实,其厚度不应小于池壁、池底厚度的50%,剩余部分应以M10的防水水泥砂浆嵌实;
5 金属给水口与塑料管应采用螺纹连接,塑料管应为外螺纹,金属给水口应为内螺纹;且连接时宜采用聚四氟乙烯生料带作密封填充物;
6 埋设在垫层内的给水口应先于游泳池底板画线定位,其偏差不得超过10mm;
7 给水口格栅面应与池底或池壁装饰面相平。
13.4.2 回水口、溢水口及泄水口的安装应符合下列规定:
1 池底回水口、溢流回水口、溢水口的规格、数量、材质及流量应符合设计要求;
2 池底回水口、泄水口及溢流回水口的安装应符合本规程第13.4.1条的要求;
3 池底回水口和泄水口应固定牢固。
13.4.3 溢流回水槽及溢水槽的排水格栅盖板安装完成后,其表面应与池岸、池底或池壁装饰面相平,且缝隙应均匀一致。
条文说明
专用配件指游泳池的给水口、回水口、溢水口、泄水口及吸污接口等,这些配件是池水循环净化系统不可缺少的组成部分,其数量、规格均关系到系统投入使用后能否正常使用、能否达到设计要求、能否减少噪声等问题。
游泳池给水口、池底回水口、泄水口安装允许偏差±10mm的规定是整齐、感观效果方面提出的要求。附属配件指格栅盖板、沟槽格栅盖板及穿池壁防水套管等,这些配件关系到游泳者的安全和密封的可靠性,也是施工中不容忽视的问题。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
【已废止】游泳池给水排水工程技术规程 CJJ122-2008
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读