13.5 阀门和仪表安装


13.5.1 各类阀门的安装应符合下列规定:
1 阀门安装前应按设计文件规定核对型号、规格;阀门安装前应做强度和严密性试验,试验抽查数量、试验压力、试验内容和质量要求,应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的规定,并应按本规程表A.0.1的格式填写阀门试验记录;
2 阀门应按介质流向在关闭状态下进行安装,且受力应均匀,不得强力连接;
3 安全阀应垂直安装,并应在运行前按设计文件进行调校,调校后的安全阀不得出现泄漏;
4 水平管道上的阀门阀杆及传动装置应按设计规定安装,应动作灵活。
13.5.2 温度补偿装置的安装应符合下列规定:
1 应按设计要求进行预拉伸或压缩,安装时应与管道保持同心,不得歪斜;
2 水平安装时应与管道坡度相同。
13.5.3 压力表、温度计、测压仪表、水质监测和探测器等仪表的安装,应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的有关规定。
条文说明
管道阀门类、仪表的安装位置、方向不仅影响池水循环净化系统的正常运行,同时也是随时调整系统运行的重要手段。