中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

14.5 化学药品溶液配制


14.5.1 用于游泳池水处理的化学药剂品应是卫生主管部门核准的对游泳者健康无害的、符合质量要求的药品,并应按现行国家标准《职业性接触毒物危害程度分级》GB5044和卫生部发布的《消毒管理办法》的规定管理、使用和贮运。
14.5.2 化学药品溶液的调配浓度应符合下列规定:
1.各种药品应先在溶药槽内溶解成20%~30%浓药液,再稀释成本规程第6.6.2条规定投加所需的药溶液;
2.调节pH值用的药品溶液应稀释成1%~3%的浓度;絮凝剂、消毒剂及除藻剂等投加药品溶液应稀释成3%~5%的浓度。
14.5.3 化学药品的使用应遵循先进库房先使用的原则。
14.5.4 化学药品溶液的投加应符合下列规定:
1.不同品种的化学药剂的溶液应分别按各自独立的系统投加,并应以明显标志予以区分,不得混合投加;
2.除藻剂应根据气候情况和池水透明情况间歇性投加;
3.化学药剂均应采用湿式投加,粉末或粒状化学药剂不得直接撒入游泳池中。
14.5.5 化学药剂溶液的配制应符合下列规定:
1.全天所需要的药剂量宜一次调制完成。如有困难时,应确保每日每个开放场次的需用量一次调制完成。同时应按本规程表B.0.2的要求做好记录。
2.化学药品溶解或稀释时应将化学药剂投入有水的容器中,不得将水向药剂容器内投放。并应采用机械或水力的方式将药剂与水充分搅拌混合,应确保药液浓度均匀。
3.调制药液时应穿戴具有抗腐蚀的工作服、手套、护目镜、胶皮鞋等防护用品。
4.应开启调制化学试剂溶液房间的通风装置。
5.溶解化学药品的溶药桶(槽)应每日清除沉渣一次,盛装化学药品的溶液桶(槽)应至少每3d清除沉渣一次。
14.5.6 应对接触和操作化学品的人员进行专业培训,并应符合下列规定:
1.熟悉各种化学药品的成分、性质、功效、危害性和不同化学药品的标识;
2.熟悉各种化学药品的有效成分含量及影响有效成分的因素和预防措施;
3.熟悉各种化学药品的包装、商标、贮存运送要求和方法;
4.掌握各种化学药品发生泄漏、包装破损、垃圾回收及处理方法。
条文说明
14.5.1 用于游泳池池水净化处理系统的化学药品品种很多,而且随着科技的发展,新的化学药品不断试制成功,各类化学药品都在不同程度上对人的健康存在不同程度的影响。因此,从以人为本的观念出发,规程规定凡是用于游泳池的化学药品都得经卫生监督部门的批准,以确保对人们的健康是无害的、安全的。
14.5.2 从保证操作人员的安全方面规定先将各种固体药品进行溶解,然后再配制成投加所需浓度的溶液,以减少对设备、管道及附件的腐蚀。在溶药的过程中严禁将水加入到化学药品容器中,而应将化学药品加入到水中。不同的化学药品不得相互接触,应分别在不同的容器中溶解,确保不发生安全事故。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
【已废止】游泳池给水排水工程技术规程 CJJ122-2008
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读