中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

11.1 一般规定


11.1.1 确定地基基础加固施工方案时,应分析评价施工工艺和方法对既有建筑附加变形的影响。
11.1.2 对既有建筑地基基础加固采取的施工方法,应保证新、旧基础可靠连接,导坑回填应达到设计密实度要求。
11.1.3 当选用钢管桩等进行既有建筑地基基础加固时,应采取有效的防腐或增加钢管腐蚀量壁厚的技术保护措施。

条文说明
11.1.1 既有建筑地基基础进行加固时,应分析评价由于施工扰动所产生的对既有建筑物附加变形的影响。由于既有建筑物在长期使用下,变形已处于稳定状态,对地基基础进行加固时,必然要改变已有的受力状态,通过加固处理会使新旧地基基础受力重新分配。首先应对既有建筑原有受力体系分析,然后根据加固的措施重新考虑加固后的受力体系。通常可借助于计算机对各种过程进行模拟,而且能对各种工况进行分析计算,对复杂的受力体系有定量的、较全面的了解。这个工作也是最近几年随着电子计算机的广泛应用才得以实现的。
    对于有地区经验,可按地区经验评价。
11.1.2 既有地基基础加固对象是已投入使用的建筑物,在不影响正常使用的前提下达到加固改造目的。新建基础与既有基础连接的变形协调,各种地基基础加固方法的地基变形协调,应在设计要求的条件下通过严格的施工质量控制实现。导坑回填施工应达到设计要求的密实度,保证地基基础工作条件。
    锚杆静压桩加固,当采用钢筋混凝土方桩时,顶进至设计深度后即可取出千斤顶,再用C30微膨胀早强混凝土将桩与原基础浇筑成整体。当控制变形严格,需施加预应力封桩时,可采用型钢支架托换,而后浇筑混凝土。对钢管桩,应根据工程要求,在钢管内浇筑C20微膨胀早强混凝土,最后用C30混凝土将桩与原基础浇筑成整体。
    抬墙梁法施工,穿过原建筑物的地圈梁,支承于砖砌、毛石或混凝土新基础上。基础下的垫层应与原基础采用同一材料,并且做在同一标高上。浇筑抬墙梁时,应充分振捣密实,使其与地圈梁底紧密结合。若抬墙梁采用微膨胀混凝土,其与地圈梁挤密效果更佳。抬墙梁必须达到设计强度,才能拆除模板和墙体。
    树根桩在既有基础上钻孔施工,树根桩完成后,在套管与孔之间采用非收缩的水泥浆注满。为了增强套管与水泥浆体之间的荷载传递能力,在套管置入之前,在钢套管上焊上一定间距的钢筋剪力环。树根桩在既有基础上钻孔施工,树根桩完成后,在套管与孔之间采用非收缩的水泥浆注满。
11.1.3 钢管桩表面应进行防腐处理,但实施的效果难于检验,采用增加钢管桩腐蚀量壁厚,较易实施。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

既有建筑地基基础加固技术规范 JGJ123-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读