中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9.1 一般规定


9.1.1 本章适用于温度不超过95℃室内集中热水采暖系统节能工程施工质量的验收。

9.1.2 采暖系统节能工程的验收,可按系统、楼层等进行,并应符合本规范第3.4.1条的规定。

条文说明

9.1.1 根据目前国内室内采暖系统的热水温度现状,对本章的适用范围做出了规定。室内集中热水采暖系统包括散热设备、管道、保温、阀门及仪表等。

9.1.2 本条给出了采暖系统节能工程验收的划分原则和方法。
采暖系统节能工程的验收,应根据工程的实际情况、结合本专业特点,分别按系统、楼层等进行。
采暖系统可以按每个热力入口作为一个检验批进行验收;对于垂直方向分区供暖的高层建筑采暖系统,可按照采暖系统不同的设计分区分别进行验收,对于系统大且层数多的工程,可以按几个楼层作为一个检验批进行验收。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

【已作废】建筑节能工程施工质量验收规范 GB50411-2007
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读