中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.10 电瞬变脉冲试验


5.10.1 要求
    试验期间,试样应处于正常工作状态。
    试验后,试样的基本功能应满足4.1.2要求。
5.10.2 方法
5.10.2.1 将试样放在位于接地板上的绝缘台上,试样与其他任何导电结构的距离大于0.5m。
5.10.2.2 按通电工作状态要求,将试样与等效负载连接,接通电源,使试样处于通电工作状态。
5.10.2.3 对试样的AC电源线分别施加2000V±200V,频率2.5kHz±0.5kHz的正负极性瞬变脉冲电压,每300ms施加瞬变脉冲电压15ms,每次施加瞬变脉冲电压时间为60s,共施加三次,依次的时间间隔为10s。试验期间,监视试样是否发出防火卷帘控制输出信号和故障信号。
5.10.2.4 对试样的其他外接连线施加1000V±100V,频率5.0kHz±1.0kHz的正负极性瞬变脉冲电压,每300ms施加瞬变脉冲电压15ms,每次施加瞬变脉冲电压时间为60s,共施加三次,依次的时间间隔为10s。试验期间,监视试样是否发出防火卷帘控制输出信号和故障信号。
5.10.2.5 试验后,按5.3规定对试样进行基本功能试验。
5.10.3 试验设备
    试验设备应满足GB 16838-1997中4.18.4要求。
查找 上节 下节 返回
顶部

防火卷帘控制器 XF386-2002
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读