中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.5 高压配电装置


7.5.1 高压配电装置日常保养项目、内容,应符合下列规定:
    1 保持配电装置区域内的整洁。
    2 严格监视其运行状态。
    3 充油设备油量不足应补充,油质变坏应更换。
    4 出现故障时应进行维护检修。
7.5.2 高压配电装置定期维护应每年至少进行一次。
7.5.3 高压配电装置维护项目、内容,应符合下列规定:
    1 应清除各部位、各部件的积尘、污垢。
    2 母线表面应光洁平整、无裂损;软母线应无断股、无烧伤,弧垂应符合设计要求;硬母线软连接有断片应剪掉,超过1/4应更换,有腐蚀层应处理。
    3 架构及各部位螺栓应紧固,混凝土架构应无严重裂纹和脱落,钢架构应无锈蚀。
    4 瓷绝缘应完好,无爬闪痕迹,瓷铁胶合处无松动。
    5 各导电部分连接点应紧密。
    6 充油设备出气孔应畅通。
    7 操作和传动机构的各部件应完好、无变形,各部位销子、螺丝等紧固件不得松动和短缺,分、合闸必须灵活可靠。
    8 各处接地线应完好,连接紧固,接触良好。
    9 测量二次回路导线绝缘电阻,其值应符合国家现行标准《电力设备预防性试验规程》DL/T 596的规定。
7.5.4 中置移开式和手车式配电柜的检查应符合下列规定:
    1 应推、拉灵活、轻便,无卡阻和碰撞现象。
    2 动、静触头中心线应一致,接触紧密。
    3 机械和电气连锁动作必须准确、可靠。
    4 触头盒的安全隔板启闭应灵活。
    5 控制回路插接件连接应紧密,接触良好。
    6 柜内照明应完好。
    7 柜内控制电缆固定应牢固,不得妨碍手车的进出。
7.5.5 高压配电装置预防性试验应符合国家现行标准《电力设备预防性试验规程》DL/T 596的规定。

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
城镇供水厂运行、维护及安全技术规程 CJJ58-2009
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读