7.6 高压断路器


7.6.1 高压断路器应每年至少检查、清扫一次。
7.6.2 高压断路器的检查、清扫,应符合下列规定:
    1 升降器、滑轮及钢丝绳等应完好,且动作灵活。
    2 缓冲器固定牢固,动作灵活,无卡阻回跳现象,缓冲作用良好,分闸弹簧特性应符合产品技术要求。
    3 油指示器、油阀完整,油阀应转动灵活,油标管应透明、无裂损。
    4 框架各部位螺丝必须紧固,焊缝不得开裂,各部位无锈蚀。
    5 软铜连接片有断裂时应剪掉,超过3片应更换。
    6 绝缘拐臂有损伤时应更换,受潮时应干燥处理。
    7 可用工频耐压法检查真空断路器的真空度,当耐压低于其产品规定数值时,应更换新灭弧室。
    8 SF6断路器充气压力表的指示值,不应低于其产品最低运行压力。
    9 测量绝缘电阻,其值不宜小于国家现行标准《电力设备预防性试验规程》DL/T 596的规定。
    10 直流接触器及辅助开关应动作准确、可靠,触头应无烧痕,灭弧罩应无损伤、变形。
7.6.3 高压断路器预防性试验应符合国家现行标准《电力设备预防性试验规程》DL/T 596的规定。