7.9 高压电流、电压互感器


7.9.1 互感器的检查与清扫每年应至少进行一次。
7.9.2 高压电流、电压互感器的检查、清扫,应符合下列规定:
    1 环氧树脂绝缘电压、电流互感器,应无放电、烧伤痕迹,铁芯应紧密,无变形、锈蚀现象;
    2 电压互感器一、二次熔丝规格应符合要求;
    3 互感器油面或SF6气体压力应合格,呼吸器应畅通,吸潮剂不应潮解,箱体应无渗漏油;
    4 绝缘电阻值应符合国家现行标准《电力设备预防性试验规程》DL/T 596的规定;
    5 引线、一、二次接线应牢固,接地应完好;
    6 投入运行后表计应正常,无异常。
7.9.3 高压电流、电压互感器预防性试验应符合国家现行标准《电力设备预防性试验规程》DL/T 596的规定。