8.5 在线仪器仪表


8.5.1 应按国家规定或制造厂设定的仪表检定周期对在线仪表进行检定,并作好记录。
8.5.2 对在线仪表和采样系统应定期进行目视检查。
8.5.3 在线水质检测仪表应按规定的使用周期对传感器进行清洗,更换过滤器,并做好记录。
8.5.4 应每日检查一次在线水质检测仪表的进样管路和排水管路有无泄漏现象,确认样品的流动状态是否正常,仪器仪表显示屏上是否有误动作指示。
8.5.5 水质检测仪表应储备至少2次的试剂、清洗剂、标定液、过滤器、检测器等关键材料和备件。